水泵控制箱交流接触器不吸合
浅
水泵
换了
接触器
后
不吸合
,但工作指示灯亮的,手动摁下接触器泵也工作...
答:
检查有没有错接漏接情况。再排除接线错接、漏接后。应该是交流接触器的线圈没有得电、线圈断线等导致
。或现在的交流接触器的线圈电压比以前的原交流接触器的线圈电压高。建议:先在断电情况下测量一下交流接触器的线圈阻值。再在启动后(工作指示灯亮)测量一下交流接触器线圈两端电压看看。
水泵
通过
交流接触器不
工作,不通过交流接触器却正常工作,是什么原因...
答:
水泵通过交流接触器不工作,不通过交流接触器却正常工作的原因可能有很多。
其中一种可能是接触器本身故障,或者接触器下端电源电压不正常
。另外,也有可能是由于控制回路的电源电压低于85%额定电压,电磁线圈通电后产生的电磁力小,不能将动铁芯迅速吸向静铁芯,造成接触器吸合缓慢或吸合不紧。
交流接触器不吸合
给电压有关系吗~1.5千瓦的
水泵
~送上电接触器就啪啪...
答:
交流接触器不吸合给电压有关系.如果线圈电压偏低也不会出现啪啪打火的(是吸合不了
,一旦吸合后,电压不会更低的话是不会释放的),应该是接触器的线圈回路接触不良。还有就是接触器铁芯短路环开路是噪音很大,也不是打火。刚才看到你的追问了,原因是这样的:接触器吸合--水泵启动(同时电源电压回落)-...
压力罐到下水位时
水泵
也自动上水,就是
交流接触器
啪啪响
吸合
不上怎么回事...
答:
如果原先是好的,现在出问题可能是交流接触器内有杂质,硅铁吸不平,可以拆下来清理
。或是交流接触器触点烧坏,因长期使用,接触时打火融化损坏,可以更换。
交流接触器
老是
不吸合
?
答:
后来把电源进线换了根粗的,现象就消息了。从你说的情况看应该是电路中导线细,因为电动机的启动电流大,所以线路的电压降太大.使
接触器不
能正常
吸合
.
...按启动键
接触器不
能
吸合
(启动键按着
水泵
能启,松开就停了)?_百度知 ...
答:
这种情况是由于,与启动按钮并联的
交流接触器
常开辅助触点的接线松了,或者是由于该常开辅助触点不能正常
吸合
造成。
压力罐到下水位时
水泵
也自动上水,就是
交流接触器
啪啪响
吸合
不上怎么回...
答:
原因可能为:1、检查电接点压力表是否损坏,可以再加一块表测试一下压力,判断是表的问题还是压力趋势不再升高,得到准确判断就好处理。2、自动
水泵
是根椐水压顶开停电,如果止回阀有问题,永远没有压,所以就不停。3、可能是压力上限设置过高,
水泵
的出口压力达不到所设置的压力上限就会造成即使无人用...
交流接触器
怎么让它
吸合
?……
答:
想让交流接触器吸合线圈上必须有电,可以给线圈上单独供电可以吸合。有的接触器也可以用螺丝刀捅一下,也可以接通。
交流接触器不吸合
,应该查一下后及电路,强制让他吸合没意义的。交流接触器常采用双断口电动灭弧、纵缝灭弧和栅片灭弧三种灭弧方法。用以消除动、静触头在分、合过程中产生的电弧。容量...
电器
控制箱
里自动
接触器不吸合
:怎样处理?
答:
那要看是什么
控制箱
,按钮控制的还是其它控制的,先看二次回路有没有保险丝,
接触器
线圈是不是烧断,启动按钮触点有没有坏
...
水泵
星三角启动柜空载可启动带负载延时后
不吸合
什么原因30kw。9511...
答:
请问空载时三个
交流接触器
都能
吸合
吗?如果是,可能是因为负载工作时
水泵
负载太大,过热保护器跳脱断电。如果只是延时后星三角不能转换,有三种可能,计时器内延时断电(8,5)被熔焊不能断开;星型接触器主触点被熔焊不能断开(断开后才能以常闭触点供三角型接触器线圈通电);星型接触器线圈损毁 ...