88问答网
所有问题
当前搜索:
水泵控制箱交流接触器不吸合
德力西
交流接触器
接
水泵
~怎么接水泵上面的二根线
答:
交流接触器
与水泵上的两根线是串联,通过串联接触器才能
控制水泵
启停;交流接触器当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯
吸合
,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时动作,主触点闭合,和主触点机械相连的辅助常闭触点断开,辅助常开触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失, ...
接触器
接一个三相
水泵
怎么接
答:
可以直接连接水泵 单项
控制器
需要与
交流接触器
连接后在
控制水泵
。水泵水位控制器上一般都有端子连接图 一般第一个为上水位 第二个为下水位 第三个为公共端 剩下的端子为电源端和负载端(接水泵)如果需要压力控制 可以吧
水泵控制
器里的小开关(压力 水位 )转换为压力 再在相应位置连接电接点压力表的...
交流接触器
怎么接
水泵
答:
空开上口接电源,断路器上口接电源,
接触器
下口接负载(就是
水泵
)。
水泵控制
电路中有变频器和
交流接触器
热继电器通电后不起动是怎么回事...
答:
这是
控制
回路故障或者有保护动作,需要查看二次回路的图纸,结合现场通电后的现象才能判断大致的故障,元器件损坏、按钮损坏和接线线头松脱,变频器故障都有可能
220v1200
水泵
需要装
交流接触器
吗?
答:
交流接触器
是一种能够
控制
高功率负载的电器开关装置。它的主要作用是控制电源电压、电流等参数,来完成对于负载的安全控制。在很多电器设备中都会使用交流接触器,其中包括一些高功率的电动机、
水泵
等。对于220V1200水泵,是否需要安装交流接触器,其实需要根据具体的情况来定。当水泵运行电流不大于普通插座额定...
电机运转、但上不来水、请问一下是什么问题?谢谢你了!了。
答:
14、
交流接触器
低电压启动线路当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁将跳动不止,不能可靠
吸合
,在交流接触器的
控制
回路中串联一只整流管,改为直流启动交流运行,就可以避免上述问题。交流接触器低电压启动线路如图14所示。按下按钮SB1,经二极管VD半波整流的直流电压加在交流接触器KM线圈上...
触点压力表怎么样接到
水泵控制箱
答:
利用电接点压力表自动控制
水泵控制箱
电路图:图1为水泵自动上水电接点压力表控制接线图,工作过程:当水压降低时电接点压力表中间触点与低限触点接通--经K1常闭触点到达
接触器
K(主接触器),K线圈得电
吸合
,K辅助常开触点接通,使K形成自保持电路(这时因压力上升电接点压力表中间触点与低限触点已离开...
交流接触器
与双浮球感应器开关
水泵
,现在接的会自动关,但不会自动开麻烦...
答:
接触器线圈多大的,应该是浮球上的两颗线来
控制接触器
的
吸合
,如果是220V的把A相那颗红线接零线,380V的就这么接。
消防
泵
电动机启动
答:
星型启动220V 然后时间继电器延时,后三角形运行380V。由于不知道你说的启动后停止,具体是个什么状况,这里也不好判断,你排除下电源是否有跳闸,立管中水放光后(及空载)是否能正常启动,
控制箱
上的
交流接触器
是否有
吸合
等,有些问题一时也想不起来,最好的方法是你找
水泵
厂家来他帮你搞定。
1500w的
水泵
要不要
交流接触器
?
答:
应该要
交流接触器
拖动。起码有两个好处。1、设置在主回路里时,
控制
回路可安装成就地启闭或异地启闭;2、可以做到过电流保护或延时动作等等完成多种控制。