水池水位计虚高是什么原因
投入式液位变送器投入2.25米高的
水池
中,
水位
高度在1.7米处。用0-5...
答:
检查投入探头是否接触
池
底杂物,最好离池底10-20厘米。
仪表问题之液位
答:
高级设置与故障排查 - 2021年7月13日,
双法兰液位计的故障可能源于压力同步问题
。对于粘稠介质,更换非差压测量设备是解决方案之一。人为失误与程序改进 - 2021年4月22日,循环水池溢水是操作失误导致,提示我们程序应增设容错机制,减少人为错误的影响。视觉误差与传感器校准 - 静压液位计的显示...
如何解决超声波液位计的部分故障
答:
故障现象:超声波液位计一直在搜索,或者显示“丢波”状态。
原因:泡沫会明显吸收超声波,导致回波信号非常弱
。因此当液体表面40-50%以上面积覆盖了泡沫,超声波液位计发射的信号就被会吸收绝大部分,造成液位计接收不到反射的信号。这个跟泡沫的厚度没有太大关系,主要跟泡沫的覆盖面积有关。解决方法:安...
单法兰液位计显示负值是不是液位低于单法兰位置
答:
是。
消防水池液位显示负数说明消防水池的液位偏低,低于正常水位
,要及时的向消防水池中补水了,这种液位计的设置是将消防水池的正常水位设置为零位。如果显示为正值说明消防水位比较高,如果显示为负值,说明消防水池的水位比正常水位低,消防水池中可能有水,如果负值很大,也可能没水了。
公司消防
水池
漏水,求相关原理图以便检查。
答:
2、进水阀关闭后,水位下降至浮球处,这里是对的,就是应该这样。浮球后方感应到
高水位
时,水箱泄压,水自动流出到浮球最高水位;另外消防池内的壁上的2个圆孔管道,本人估计应该是泄水管道,如果不是的话,请检查是否水箱底部有泄压阀或者测压式阀门;3、进水应该有2种方式,第一种就是像抽水马桶...
水箱液位检测装置显示HH?
答:
消防水池和消防水箱的
水位计
采用集成电路,并结合高层楼宇上、下水池(水塔、水箱)的水位分级提升进行设计,具有上下水池联合控制、水池排水及缺水保护等 功能,可自动实现水箱补水、排水,并有效防止
水池水位
过高溢出或水泵空转损坏,是一种工业、家庭均适用的产品。适合城镇、农村、学校、工矿企事业单位 及...
...
水池
内
水位
不变,二次表显示数字慢慢增加,
怎么回事
答:
慢慢增加后数值不动了还是回到原来的测量值呢,你这种情况一般都是现场一次表的问题,首先检查测量的表,拆下来看指示是否稳定,再用手动改变
水位
,看指示是否会变化,如果排除线路干扰的话,问题就是在一次表上。
如何看消防
水池
液位显示器?
答:
例如,红色可能代表
水位
过低,黄色可能代表水位正常,绿色可能代表水位过高。无论您使用哪种类型的显示器,都需要定期检查其工作情况,确保其正常工作和数据准确性。此外,通过监控设备可以实时读取液位计的数据,观察液位的变化和趋势。以上信息仅供参考,如果您还有疑问,建议咨询专业人士。
消防
水池
(水箱)液位显示装置无法显示液位的故障
原因
是( )。
答:
【答案】:A、B、C 故障现象:消防
水池
(水箱)液位显示装置无法显示液位。
原因
分析: (1)未安装就地液位显示装置。 (2)玻璃管液位计进水管被误关闭,排水管被误打开,浮子损坏或被异物卡住。 (3)
水位
信号装置损坏、线路损坏。
水位计
的分类
答:
由水面反射声波,根据回波时间可计算并显示出水位。仪器不接触水体,完全摆脱水中泥沙,流速冲击和水草等不利因素的影响。水介式是将换能器安装在河底,向水面发射声波。声波在水介质中传播速度高,距离大,也不需要建测井。两种
水位计
均可用电缆传输至室内显示或储存记录(见水位观测)。