88问答网
所有问题
当前搜索:
某管沟的中心线如图
3/
某管沟的中心线如图
1.44,AB相距30m,BC想距20m,土质为粘土。A点的沟...
答:
A点的
沟
底设计标高为260.00m,B点的沟底设计标高为260.00-30*3‰=259.91m,C点的沟底设计标高为260.00-50*3‰=259.85m AC段的土方量=AB段的土方量+BC段的土方量 =(262.5-260+262-259.91)/2*2*30+(262-259.91+261.5-259.85)/2*2*20 =137.7+74.8 =212.5立方米 ...
关于建筑施工的计算题,
某管沟的中心线如图
,AB相距20m,BC想距30m_百度...
答:
一般来说,
管沟
是顺着地形坡向的,所以按常规理解,那就是与等高线坡度方向一致,下坡的。但并不能排除局部地形与管沟走向不一致的情况发生,在施工中也是常有的事情。所以你想得很对,可以理解为这个题出得不够严密,表达不明。
求助.建筑造价有关
答:
《技术与计量-土建工程》的第53题(单选题)
某管沟
直埋工程,设计图示管道
中心线
长250m,水平最大宽度1.00m,管底外表面标高为-1.25m,地面平均标高为0.25m,埋管土壤为Ⅱ类土。根据《建设工程工程量清单计价规范》的有关规定,该管沟土方工程量为( )。 A.312.5m3 B.312.5m C.250m3 D.250m 第79题(多选题)根据...
管沟
放线问题
答:
利用开始坐标和
管沟
拐点坐标“两点一线”确定
管中心
直线,再根据当地土质情况和管道尺寸确定放坡系数,计算管沟底部和上部宽度尺寸,挖深要考虑基层厚度,设计标高还要考虑管道类型,如:给水设计标高常为管中心标高,排水管是管底标高。另外还要考虑管道坡度问题。
管道沟开挖宽度和深度规范是怎样的?
答:
1、
管沟中心线
偏移应小于或等于100mm。2、沟底标高允许偏差应为+50~-100mm。3、沟底宽度允许偏差应为+100~-100mm。管沟开挖规程 一般规定,施工单位应作好管沟开挖前的一切准备工作并会同建设、设计单位及其它有关单位共同核对有关地下管线及构筑物的资料,必要时开挖探坑核实。在施工区域内,有碍...
管沟
土方按设计图示尺寸以( )计算
答:
管沟
土方按设计图示尺寸以管道
中心线
长度计算。详细介绍如下:管沟土方:按设计图示以管道中心线长度计算,或按设计图示管底垫层面积乘以挖土深度以体积计算。无管底垫层按管外径的水平投影面积乘以挖土深度计算(垫层面积或管外径投影面积乘以挖土深度)。不扣除各类井。管沟土方的介绍如下:按设计图示以管道...
管沟
土方工程量计算规则
答:
1、土方量=截面*长度 2、截面(无放坡)=
沟
底宽度*深度 深度过深的话还要计算放坡 截面(放坡)=(沟顶宽度+沟底宽度)*深度/2 也就是梯形的面积公式 3、沟底宽度有的省份会给一个沟底计算表 有的省份需要去手动计算,计算方式为:其中沟底宽度=管道外径+工作面宽度,工作面宽度一般按照每侧0...
建筑设备基础知识与识图的文摘
答:
1.室外给水管道埋地敷设施工程序1)
管沟的
放线与开挖(1)设置中心桩:根据施工图纸测出管道
的中心线
,在其起点、终点、分支点、变坡点、转弯点的中心钉上木桩。(2)设置龙门板:在各中心桩处测出其标高并设置龙门板,龙门板以水平尺找平,且标出开挖深度以备开挖中检查。板顶面钉三颗钉,中间一颗...
直埋、保护管及
管沟
敷设的深度是多少?
答:
城市干道的管线布置需遵循平行于道路
中心线
的原则,主干线靠近分支管线密集区域。避免管线垂直重叠,铁路、公路沿线管线应平行布置,交叉时保持60度以上的角。直埋施工规范要点直埋施工中,沟底要平整,硬质杂物需铺垫软土或砂,电缆周围如有腐蚀性土壤,需清除并更换。电缆埋深至少0.7m,穿越农田时要更深...
挖一般土方,挖沟槽土方怎么计算?
答:
土石方体积应按挖掘前的天然密实体积计算。挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算;挖沟槽土方则按设计图示以管道
中心线
长度计算,其中,有
管沟
设计时,平均深度以沟垫层底面标高至交付施工场地标高计算,无管沟设计时,直埋管深度应按管底外表面标高至交付施工场地标高的平均高度计算。
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
如图所示管中的水处于
如图一粗细均匀的u形管竖直放置
如图管中放置三根
如图cd是角acb的平分线
如图长为L的悬线固定在O点
如图甲所示是一个常用的插线板
如图在一条线abcd中ad等于4
如图线段ab4点o是线段
如图bd是∠abc的平分线