无功补偿的功率因数要求多少
无功补偿
器
的功率因数
怎么设?
答:
1、所有无功补偿控制器的目标功率因数设置原则都一样,
投入功率因数一般设置在0.90~0.98之间,常规推荐值为0.95
。切除功率因数一般设置在(-)1~-0.95之间,推荐(-)1或-0.98,说明,对于功率因数,1和-1没有区别,属于欠补和过补的临界点。2、正常情况下,控制器出厂时的默认设置都是优化...
无功功率因数
标准是
多少
答:
就国内而言功率因数规定是必须介于电感性的0.9~1之间
,低于0.9需要接受处罚。无功补偿的主要目的就是提升补偿系统的功率因数。因为供电局发出来的电是以KVA或者MVA来计算的,但是收费却是以KW,也就是实际所做的有用功来收费,两者之间有一个无效功率的差值,一般而言就是以KVAR为单位的无功功率。
请问变压器进行
无功补偿
后,
功率因素
一般要达到
多少
才算合格?
答:
现有规定,
低于0.9要罚款,高于会奖励,一般补偿到0.9是个目标值
,但从降低线损来看,功率因数越接近1越好
供电部门规定的
无功补偿功率因素
在
答:
这样:1、国家规定,补偿之后,
功率因数必须达到0.90以上
,由供电公司来执行。供电公司是依照:原水利电力部、国家物价局文件(83)水电财字第215号文件 1983年12月2日颁布的《功率因数调整电费办法》,这个文件来来考核用户的功率因数。2、关于罚款,供电公司依据电表的功率因数月均数据,查上述文件的...
无功补偿
值范围是
多少
正常
答:
⑴ 补偿无功功率,可以增加电网中有功功率的比例常数。⑵ 减少发、供电设备的设计容量,减少投资,例如当功率因数cosΦ=0.8增加到cosΦ=
0.95
时,装1Kvar电容器可节省设备容量0.52KW;反之,增加0.52KW对原有设备而言,相当于增大了发、供电设备容量。因此,对新建、改建工程,应充分考虑无功补偿,便...
无功补偿
应为
多少
?
答:
要按设备功率来估算时:1、假设平均有功功率如果为300KW,
功率因数
为0.8时,无功需要补偿就为82KVAR(可安装90KVAR);2、同上,如果功率因数为0.7时,无功需要补偿就为157KVAR(可安装160KVAR).所以如果按设备功率来估算
无功补偿
为
多少
时,可以按有功功率的30%-50%来设计(感性负载小些或大些的...
无功补偿
答:
0.9之间
,目标功率因数0.95。你所需要的补偿量大概在90kVAR就够了。如果你的负载时电机类负载的话那么功率因数要低一些大概在0.7左右,目标功率因数为0.95补偿量大概在125kVAR左右。如果这些你都不确定那么可以根据一般的补偿方式,取变压器容量的15%~60%。一般就取30%就够了。也就是75kVAR。
无功补偿
器
的功率因数
答:
* 投入及切除门限整定,其功率因数应能在0.85(滞后)
-0.95
(超前)范围内整定。 * 过压保护设量 * 显示设置、循环投切等功能 这种采样方式在运行中既要保证线路系统稳定、无振荡现象出现,又要兼顾补偿效果,这是一对矛盾,只能在现场视具体情况将参数整定在较好的状态下工作。即使调整的...
装了电容
补偿
柜
功率因数
达到
多少
才正常
答:
国家规定,以用途和变压器容量来划分,用户的功率因数要分别达到0.85、0.90等几个标准以上。因无功补偿技术已经非常成熟了,所以供电公司通常都按0.90来考核。因此,
你的功率因数必须达到0.90以上才行
。不过要注意,这里的0.90,是供电公司用一个月的平均功率因数来考核,也就是他们的电度表,一个月...
无功补偿
设定值一般是
多少
?
答:
对于
无功补偿功率因数的要求
,投入门限要求是0.85~9.95的时候投入无功补偿,一般都是欠补偿,如果达到1就是完全补偿了,所以缺除门限设置在0.96就可以了。