88问答网
所有问题
当前搜索:
施耐德断路器参数整定需要脱口
如何解读
施耐德
NSX塑壳
断路器
的脱扣曲线
答:
至于接地故障保护,它以电子脱扣器的额定电流为基础,
整定
范围允许±10%,具体
参数
参考
施耐德
Compact NSX100~630样本,以及GB 14048.2-2008标准,为系统的安全运行提供了坚实的保障,如图13所示。理解并掌握这些脱扣曲线,就如同解锁NSX塑壳
断路器
的性能密码,确保电气系统的安全运行与高效管理。
抽屉式
断路器
的长延时的
整定
电流及时间是怎样设置的,短延时及时间是怎样...
答:
首先,确保断路器型号和规格与Micrologic控制单元相符,比如MT20N的额定电流。然后,通过旋转设定按钮,
调整每个保护功能的脱口电流值和时间
。每个保护类型的具体数值和时间范围,都可根据设备的性能和安全要求进行个性化设置。对于接地电流的设置,通常在断路器的接地功能部分进行,它涉及到设备的可靠性和电气安...
施耐德
MT20H1空气
断路器
如何修改
整定
电流??
答:
如图所示的部位(上面应有标识Ir,该旋转部件叫做旋转编码开关)即为你所需要调整的
参数
,你可用一字小螺丝到旋转它的箭头指向即可,你原先为800A,箭头指向应为 .4,你只要旋转该编码开关至其箭头指向 .7,即设定为1400A,指向 .8即为1600A。
如何对开关的额定电流和短路电流进行
整定
?
答:
一般在正常启动不会造成误动作就可以了
施耐德
智能
断路器
能在通电下
整定
吗
答:
整定
就是确定
断路器
脱扣的
参数
。整定值必须经过整定计算和试验,得出保护装置完成预定保护功能所需的动作参数的规定值,所以
施耐德
智能断路器不能在通电下整定。
断路器
选型(
施耐德
) 客户之给出了3个
参数
,额定2500A,固定式,3P。_百度...
答:
额定电流2500A,这么大,应是1600KVA变压器低压主出线开关吧,固定式,应是装在固定柜里的,3P就是三极了,应不带发电转换的。可以选壳架电流是2500或3200A的,但长延时脱扣器要定在2500A的就可以了。具体型号有MT25H1型,MTE32H1型,或MTE25H1型,MTE32H1型,长延时脱扣
整定
值为2500A。
施耐德断路器
技术
参数
怎么看?
答:
断路器
壳架等级额定电流lnm,用基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中所装的最大脱扣器额定电流表示。脱扣器额定电流1n,指脱扣器能长期通过的最大电流。长延时过载脱扣器动作电流
整定
值Ir,固定式脱扣器其1r=In,可调式脱扣器其Ir为脱扣器额定电流1n的倍数,如1r=0.4~1×1n。短延时电磁脱扣...
施耐德断路器
上IoIrIsd是什么意思
答:
这些都是确保其稳定运行和安全性的关键
参数
。在电力系统的配电环节中,低压断路器作为重要设备被广泛应用。它们的额定工作电压、额定电流和短路继电器脱扣电流
整定
值等参数,是选择和安装断路器时必须考虑的关键因素。通过理解这些术语,能更好地理解和使用
施耐德断路器
来保障电力系统的安全运行。
电气系统图中
断路器
标示:NSX100N-MIC2.2 40/3P
参数
表示什么意思?会的...
答:
为是指
施耐德
额定电流100,分段能力N,脱扣器型号MIC2.2,
脱口
电流40,极数3极的塑壳
断路器
。NSX:施耐德产的塑壳断路器;100:额定电流;N: 产品的分段能力(分段能力有N,S,H,M);MIC2.2:脱扣器型号;40 :脱口电流 ;3P:极数3极。
施耐德
电气 专业人士请进
答:
主要
参数
:DPN 小型
断路器
: 额定电流: 3 ~ 32A 分断能力: 4.5kA 脱扣特性: C 型 (5~10) In 宽度: 18mm DPNK2 小型断路器: 额定电流: 10 ~ 40A 分断能力: 6kA 脱扣特性: C 型 (5~10) In 宽度: 36mm DPN N 小型断路器: 额定电流: 10 ~ 40A 分断能力: 6kA 脱扣特性: C ...