88问答网
所有问题
当前搜索:
接地测试不过有什么办法
...有些地方达的到标准,有些地方又达不到,有没
有什么办法
简捷的...
答:
3、如果一定要采用旧规范(
独立地线
),要用隔离器进行隔离和等电位处理,但这不是简捷办法,
最简洁的是用水,盐水,离子土等
在
测接地
电阻时,
有哪些
因素造成接地电阻不准确,如何避免?
答:
2. 测试线方向不对,距离不够长,解决的方法是,
找准测试方向和距离
。3.
辅助接地极电阻过大
。解决的方法是,
在地桩处泼水或使用降阴剂
降低电流极的接地电阻。4. 测试夹与接地测量点接触电阻过大。解决的方法是,
将接触点用锉刀或砂纸磨光
,用测试线夹子夹好磨光触点。5. 干扰影响。解决的方法调整...
在
测接地
电阻时,
有哪些
因素造成接地电阻不准确,如何避免?
答:
F)接地电阻测试仪使用问题。电池电量不足,解决的方法是,
更换电池。仪表精确度下降,解决的方法是,重新校准为零
。
造成
接地
电阻
检测
不准确原因
有哪些
?
答:
(3)接触不良(包括仪器本身):接线连接处,由于经常弯曲使用,容易折断,而 由于保护套的存在,又很难发现,造成时断时通的现象;另外,由于
检测
棒及鳄鱼并使用时间长,有氧化锈蚀现象,也可造成接触不良;如果被
测接地
极氧化严重去 绣不好,则也会影响测量读数。(4)附近有发射机、天线等发出的强...
接地
电阻
测试
仪故障
有哪些
?要怎么解决?
答:
原因: 该故障通常是由检测信号滤波和调制电路故障引起的。常见原因是滤波器电感T1损坏。
解决方法: 更换滤波器电感T1
。常见故障2: 发现电池电压正常,但无法测量接地电阻。原因: 该故障通常是由开关电源,功率计的AC / DC转换以及恒流输出部分的故障引起的。解决方案:
用频率计测量C端口
;如果...
造成
接地
电阻测量不准确的原因
有哪些
答:
第一,由于接地电阻测试仪是通过铁钎发射和接收电流来
测试接地
体的地电阻,所以两铁钎之间及两钎与接地体之间距离太近时将产生相互干扰,并由此产生误差。因此,在测量时。接地体、电压极、电流极顺序布置,三点成直线,彼此相距20 m。第二,铁钎插地深度应大于铁钎长度的 1/4,否则,将产生测试误差。
给建筑物做
接地
电阻测、防雷接闪带做接地电阻
测试
时,如果没有土壤打不...
答:
泼一盆水在地面,把探针方上面就行了
造成
接地
电阻
检测
不准确原因
有哪些
答:
接地
体、电压极、电流极顺序布置, 三点成直线, 彼此相距20 m。此时应首先除锈, 如果仍不能排除, 用万用表的电阻档检查
检测
线的导通性。此时应打深铁钎, 使它和垫层下的土壤充分接触或避开垫土层, 使测量误差减小。接地引下线是电力设备与地网的连接部分,在电力设备的长时间运行过程中,连接处有...
接地
线如何
检测
?
答:
如果A与B的电压略大于A与C的电压二者相差在5V以内正常.用万用表<电阻档或通断档>测量B与C之间的电阻如B与C之间通或二者有电阻且电阻不大于4欧姆正常。3、最直接的
方法
.前提是被测线路.装有漏电保护器且保护器有效可靠.拿根导线一头接火线.一头
接地
线.短接一下如漏电保护器动作正常。
如何用万用表测量线路是否
接地
答:
欧姆档”,测量流程如下:首先将总电源断开,把档位开关拧到欧姆档,然后将两个表笔笔头的金属部分。观察此刻万用表电子屏显示的示数,如果趋于0欧姆,或者测得示数在5欧姆以下,则可以断定该线路
接地
(对地短路)。如果测得电阻值较大,超过100欧姆以上了,则该线路没有接地。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接地测试不合格的解决方法
山区接地标准不达标怎么办
接地不合格怎么处理方法
仪器测量没有接地会有什么影响
防雷接地测不出来怎么处理
电器怎么短接过不了接地测试
接地电阻不合格的补救措施
防雷接地电阻不合格怎么处理
防雷接地测试为零怎么办