接地电阻不合格的补救措施
求助:住宅联合
接地电阻不
满足要求时(大于一欧姆)
的补救措施
有哪些?
答:
一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m.在特殊场所安装接地极时,
如果深度达不到2m时应在接地极周围放置食盐8kg、木碳约30kg并加入水
,用以降低接地电阻.如果用2根及2根以上的接地极时,各极之间的嗬氩挥π∮?.5m,以减少大地的流散电阻.在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极.同时接地极...
没
接地
线怎么
补救
答:
1. 检查接地线连接
首先,需要检查接地线是否正确连接。检查接地线的接头是否松动或者腐蚀,如果有松动或者腐蚀的情况,需要重新紧固或者更换接头。此外,还需要确保接地线与地之间的连接牢固可靠,可以通过测量接地线的电阻来判断是否连接良好。2. 检查接地线的路径 接地线的路径也是关键的一部分。如果接地线...
用
接地电阻
测试仪进行环路阻抗测试的重要性
答:
切记,仅进行测试并记录结果还远远不够。
还要求了解本地规程——以及如何解读结果的相关知识——以确保安装设施的安全特性符合规定限值
。例如,接地环路阻抗数值过大时应及时对其原因进行调查。然后应采取补救措施,并重新测试安装设施。注意!本应用笔记不能代替或取代IEC 60364(或国家等效标准)中的公认标准...
铁路隧道综合
接地
介绍?
答:
每次熔接后趁熔模热时,利用自然性毛刷(不可用塑胶毛刷)及布轻挖轻拭除去
。否则冷却时则愈硬,愈难清除。④接地棒的口径小于熔模口径者,很容易使铜水泄漏不能保证熔接质量,此时
利用铜带包扎接地棒的末端予以补救
。(2)、施工过程控制接地电阻的测试单位选择有资质的单位进行。如前段电阻测量值经推...
屋面避雷带施工时质量通病,如何防治
答:
施工完后应进行接地电阻值的摇测
。无论自然接地体还是人工接地体以及玻璃幕墙、避雷网格、避雷针等在施工完后都要及时进行接地电阻值的摇测。尤其是接地体或接地网施工完成后,应及时认定接地电阻值符合设计规定值。因为以桩基为接地体的接地系统,当接地电阻值达到设计要求时,可不再增加人工接地体的施工...
加油站防雷防静电的应急预案
答:
由于油罐区不能使用电弧焊接,故对①的处理比较麻烦。建议在地下室外加装
接地
体,将油罐的吊环经防锈处理后,涂上导电膏,包上一层铅垫,再用U型螺栓将接地线压接在吊环上。这种连接方式只有一种
补救措施
,在每年雷雨季节之前,做全面检查。当其接口处的过渡
电阻
较大时,需要重新作防锈处理。 加油站防雷防静电的应急预案...
钢结构如何做避雷
答:
采取
的补救措施
是用40mmx4mm的镀锌扁钢做等电位环网,镀锌扁钢过钢柱时应和柱底脚板下侧可靠焊接,这样,镀锌扁钢充当了
接地
极和接地线的双重角色。除等电位接地环网沿建筑物外围敷设一周外,在建筑物内还应该按跨度设置均压网格,不但降低跨步电压,保护人身安全,而且有利于工业厂房生产设备就地实施等电位...
构筑物防雷
接地
没做该如何
补救
答:
在水池1m外铺设环形接地网,一般应做到
接地电阻不
大于10欧,接地装置由垂直接地体和水平接地体组成;垂直接地体与水平接地体之间采用焊接连接,连接处做防腐
措施
;垂直接地体间距为5.0m,垂直接地体长度为2.5m,接地体埋设深度应大于0.5m;接地装置的多少要看你水池周围的土壤如何,也就是土壤电阻率。
打雷时路灯老坏啥原因有没有
补救措施
答:
测试
接地电阻不
大于10Ω,这样可以把雷电引入地下;电源线采用带接地保护的电缆或者电线加一根接地线,电源线与灯杆电源线间加装开关和浪涌保护器;可拿下来的金属灯罩与灯体必须使用铜编织线连接,路灯所有金属配件必须和灯杆可靠接地,雷电密集区都是这么做的。
建筑电气监理细则
答:
9 未按系统分子子线、分支线进行层、段、区绝缘电阻测试,或阻坑值
不符合
要求。10 电气设备和防雷设施的接地装置及设计有要求的
接地电阻
测试报告,是由非主管部门认定的试验单位提供;11 隐检不及时,缺漏项,重要问题交代不清,质量问题缺处理结果。3、 路敷设通病(1) 一般管路敷设通病1 敷设于多尘及潮湿场所的电线...
1
2
3
涓嬩竴椤