88问答网
所有问题
当前搜索:
承台拉梁钢筋锚固长度
承台梁
的
钢筋锚固长度
是怎样计算的?
答:
承台梁的钢筋锚固长度L=a×(fy/ft)×d
。(fy为钢筋的抗拉设计强度;ft为混凝土的轴心抗拉设计强度;a为钢筋外形系数,;d为钢筋的直径)。--《混凝土结构设计规范》GB50010-2002的规定 承台梁的作用是为了承受上面巨大的荷载,加强基础的整体性,承台一般应用于高层建筑的基础结构中。承台板是在地梁之上...
基础
梁
在
承台
中的
锚固长度
是多少
答:
15倍。所谓基础梁就是桩的
拉梁
兼做承载底层围护墙自重的梁,这种梁的支座应该是桩而不是承台,所以,这种梁底
筋锚固长度
应自桩边计算、这种梁上部负筋锚固长度应自柱边计算,这适用于一柱单桩的承台、三桩承台。只有对于有
承台梁
的两桩承台,才可以作为拉梁的支座,其锚固长度可从承台边算起。锚固长...
基础
梁钢筋
伸入
承台
是按承台边算
锚固长度
还是伸到柱边算锚固长度?
答:
基础梁钢筋伸入承台锚固长度
方桩:≥25d
圆桩:≥25d+1D D为圆桩直径。(当伸至端部直段长度方桩:≥35d或圆桩≥35d+1D时可不弯折)是按:边桩内侧开始算起。参考资料:18G901-3_混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(独立基础、条形基础、筏形基础、桩基础)...
基础
梁钢筋
伸入
承台
多长
答:
承台长度:当钢筋的砼保护层大于3倍直径时可以锚0.8La,当大于5倍时,为0.7La
。承台是可以作为基础梁的支座的,但需满足地基梁支座要求,如抗弯抗剪。基础梁在土中,非框架梁,所以只需满足非抗震的锚固就可以了,但地基梁的弯矩剪力传给承台,承台需要能够满足,所以一般地梁钢筋拉通比较合适。承...
入
承台
内1.2Lae,是不是进入承台1.2米
答:
LaE是抗震结构受拉钢筋的最小锚固长度,1.2LaE是说1.2倍LaE,即1.2×LaE
;受拉钢筋的最小锚固长度LaE是混凝土结构的抗震构造措施,除了少数特殊重要工程外,房屋的基础结构没有这种抗震构造措施,即只有La;单桩承台是构造构件,只有构造钢筋,没有结构计算的受拉钢筋!1.2LaE的要求过分,过分的保守...
基础
拉梁
的介绍
答:
基础
拉梁
是指两端与
承台
或独立柱基相连的梁。基础拉梁没有抗震要求,基础拉梁的梁顶
钢筋
在支座的
锚固长度
为受拉锚固长度la,基础拉梁的箍筋没有加密区和非加密区的要求。基础拉梁的梁底钢筋必须满足受拉锚固长度la的要求,且宽度不应小于250mm。基础拉梁除按计算要求确定外,梁内上下纵向钢筋直径不应...
基础连梁锚入独立
承台
,
锚固
是从承台边算起,还是深入承台内支座柱子算起...
答:
深入
承台
内支座柱子算起。根据11g101-3中的P92页,
锚固
值应该从柱边算起,而不是承台边。从承台边算起,没有和柱子结合起来受力。
承台拉梁钢筋
是否拉通
答:
看
承台
大小的,一般来说承台比较大时就进入承台满足
锚固
行了,没必要拉通。
无
承台
桩与联系梁连接节点的
钢筋
构造在哪个图集或者规范上有要求?_百 ...
答:
所以,无
承台
桩与联系梁(
拉梁
)连接的工程,联系梁的纵向
钢筋锚固
,应按照锚固的道理来办,即:系梁的纵向钢筋的锚固长,应以桩边为起点计算;因为系梁的作用是拉住桩顶,是以桩为支座,这就是道理;至于锚固长,够直锚就直锚,不够直锚就应按弯锚要求弯锚,这也是正常锚固要求。
两桩
承台梁
端部
锚固
多少部
答:
两桩承台是桩、柱的结构转换构件,可以作为梁(
拉梁
、连系梁、
承台梁
、地基梁)的支座。所以,梁端部纵筋的
锚固长度
为La,自承台边开始计算。锚固长度La应根据
钢筋
等级、承台混凝土等级查表。见11G101-1图集53页。题目中“锚固多少部”什么意思?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
梁伸入承台锚固长度
两桩承台梁钢筋锚固长度
承台下部钢筋弯锚是多少
桩承台的基础梁钢筋锚固长度
地梁钢筋伸入承台锚固长度
梁伸入承台锚固长度多少
承台梁锚固长度多少
桩基承台钢筋锚固长度规范
梁锚固承台多少倍