答:
热镀锌钢管两支架之间距离不大于200mm,头部或者弯管处不大于300mm
。镀锌钢管分冷镀锌管、热镀锌管,前者已被禁用,后者还被国家提倡使用。热镀锌是先将钢管进行酸洗,为了去除钢管表面的氧化铁,酸洗后,通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗,然后送入热浸镀槽中。热镀锌具...
工业管道
安装工程量如何套定额
计算
?
答:
1. 确定工程范围:首先确定工程的管道安装范围,包括管道的类型、规格、材质以及安装的位置等。2.
计算管道
长度:根据工程设计图纸,计算出需要安装的管道的总长度。可以根据管道的布置图和
管道间距计算
出每段管道的长度,然后求和得到总长度。3. 确定
管道支架
数目:根据安装的管道类型和规格,确定
管道的
支架...
DN50钢塑
管支架间距
多少一个
答:
DN100消防管的支架最大间距为6.5m,DN50的钢管暖气支架最大间距为:保温管道为3m,不保温管道为5m
。支架规格,如采用托架,DN100消防管可采用的50×5等边角钢,DN50的暖气钢管支架可采用40×4的等边角钢。参考资料:张金和主编《管道安装工程手册》机械工业出版社 2006年8月第一版P547~P569.
支吊架一般离
管子
焊缝要有多远的
距离
答:
5.0.2.4 环焊缝
距
支、吊架净距不应小于50mm,需热处理的焊缝距支、吊架不得小于焊缝宽度的5倍,且不得小于100mm。
gb 20041用的导管是怎样的
答:
盒位置
管路
垂直、水平走向弹线按照安装标准规定固定点
间距
尺寸要求
计算
确定
支架
、吊架具体位置3.4.3.3固定点
距离
应均匀管卡与终端、转弯点、电气器具或接线盒边缘距离150~300mm间管卡距离见表3.4.3.3所示薄壁钢管间管卡距离表3.4.3.3钢管直径(mm)15~2025~3240~50距离(mm)1000150020003.4.3.4固定:胀管、木砖、预埋铁...
房屋落水管安装规范 房屋落水管
间距
怎样
计算
答:
落水管
间距
落水管直径分为75、100、150几种。落水管间距:女儿墙小于18m,挑檐平屋面小于24m,单层
工业
厂房小于30m,瓦屋面小于15m。落水管材质 1、金属管材(如铸铁管、彩铝管、铜质管等);2、塑料管材(如PVC管等);落水管用途 收集屋面雨水,集中引至地面以下铺设的雨水管内。落水管品牌 落水管常见...
通风
管道
安装规范
答:
而根据国家标准,通风
管道的
规格在40厘米以下的,其吊架的
距离
不得大于4米,如果通风管道规格是在40厘米以上的,其吊架的距离不得大于3米。3、通风管道尺寸要测量好通风管道尺寸要
计算
好,其方法就是风管的横截面积乘以风管的风速再乘以3600,计算出来的结构就是通风管道的尺寸了,其中风管的风速最好不...
我想问问直径100的消防
管的支架的间距
为多少 直径为50的钢管的暖气为...
答:
DN100消防
管的支架
最大
间距
为6.5m,DN50的钢管暖气支架最大间距为:保温
管道
为3m,不保温管道为5m。支架规格,如采用托架,DN100消防管可采用的50×5等边角钢,DN50的暖气钢管支架可采用40×4的等边角钢。参考资料:张金和主编《管道安装工程手册》机械
工业
出版社 2006年8月第一版P547~P569.
消防工程定额套用和工程量
计算
规则?
答:
⑸、
管道支
吊架制作安装:以“100Kg”为单λ计量,定额套用第七册定额相应子目。定额子目中己综合支架、吊架及防晃支架的制作安装。在计算支驾的重量时,第一步根据管道的规格找出
支架的
间距b(如下表所示),第二步根据管道长度L和
支架间距
b
计算支架
的个数n(n=L/b),第三步根据单个支架的重量m(查表得出单个重量,...
补偿器的主固定
支架
怎么设计?
答:
补偿器一端应靠近固定管架,若过长则要按第一导向架的设置要求设置导向架,其它导向架的最大
间距
可按下
计算
:LGmax-最大导向间距(m);E-
管道