88问答网
所有问题
当前搜索:
管道支吊架的间距规范
管道支架间距
国家
标准
答:
法律分析:
支架间距应符合以下规定:风管水平安装,直径或长边尺寸小于400mm,间距不大于4m;大于或等于400mm,间距不大于3mm
。 风管垂直安装,间距不大于4m,但每根立管的固定件不少于2个。法律依据:《建设工程质量管理条例》第十条 建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标,不得任意压缩合...
你好,关于
管道支吊架的
问题能详细咨询一下吗
答:
(3) 管道支架,吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果; 管道支架,
吊架与喷头的距离不宜小于300MM;与末端喷头之间的距离不宜大于750MM.检查数量
:
抽查20%,且不得少于5处
.检查方法:尺量检查.(4) 配水支管上每一直管段,相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6M.检查...
各种
管线支吊架规范
总结
答:
一、电气桥架支吊架规范 水平安装的桥架,
间距通常控制在1.5至3米之间,而垂直安装时,间距不超过2米
。吊架安装时,务必使用直径不小于8mm的圆钢,每20米设置防晃支架,分支点和首尾0.3至0.5米处需增设固定支架,确保管道稳定性。二、通风空调风管支吊架 风管安装时,直径小于400mm的水平风管支架间...
管道吊架
设置
间距要求
有哪些?
答:
管道支架或吊架的设置间距不应大于表12.3.20-2的要求
;当管道穿梁安装时,穿梁处宜作为一个吊架;下列部位应设置固定支架或防晃支架:1)配水管宜在中点设一个防晃支架,但当管径小于DN50时可不设;2)配水干管及配水管,配水支管的长度超过15m,每15m长度内应至少设1个防晃支架,但当管径不...
气体灭火系统输送
管道支吊架
安装应符合
的规定
?
答:
管道支吊架安装应符合下列规定:管道应固定牢靠,
管道的最大间距应符合DN15间距1.5米;DN20间距1.8米;DN25间距2.1米;DN32间距2.4米
;DN40间距2.7米;DN50间距3米;DN65间距3.4米;DN80间距3.7米;DN100间距4.3米;DN150间距5.2米。管道末端应采用防晃支架固定,支架与末端喷嘴间的距离不应...
管道支架
的安装
间距
是多大?
答:
②、固定
支架间距
的大小直接影响管网的经济性,因此,
要求
固定支架布置合理,使固定支架允许间距加大以减少管架数量。2、固定支架间距必须满足的条件 ①、
管道
的热伸长量不得超过补偿器的允许补偿量;②、管段因热膨胀产生的推力不得超过固定支架所能承受的允许推力值;③、不宜使管道产生纵向弯曲。3、...
消防给水
管道支吊架的间距
是多少?
答:
消防
管道的支架间距
是根据国家
标准
和设计
要求
来确定的。根据《建筑给水排水设计
规范
》(GB 50015-2019)和《建筑供热设计规范》(GB 50019-2015),消防管道的支架间距应满足以下要求:1. 悬挂式支架间距:根据管道的直径和重量来确定。一般情况下,直径小于等于50mm的消防管道的支架间距为1.8-3.0m;...
管道支架的间距
是多少?
答:
最大
间距
不超过3M,如果是共板法兰的根据施工经验,风管宽度低于300以上的最好是不要超过2.5m,3米以内是符合
规范
的。
管道
桥架的安装间距计算方法:1、风管长边≤300mm时,宜采用吊码安装,吊杆间距≤1500mm。2、安装
吊架
横旦的规格:风管边长≤630mm时,应采用L25x3的角钢;风管长边>630mm时,应...
通风空调
规范
中对
管道
大小的
支吊架距离
是怎么
规定
的?
答:
1、风管长边≤300mm时,宜采用吊码安装,吊杆
间距
≤1500mm。2、安装
吊架
横旦的规格:风管边长≤630mm时,应采用L25x3的角钢;风管长边>630mm时,应采用L30X4角钢。3、安装吊杆规格:风管边长≤630mm时,应采用¢6圆钢;风管长边>630mm时。应采用¢8或¢10圆钢。4、吊杆安装间距,当风管水平安装时...
给水
管道
安装的
支架间距
是多少?
答:
以消防中常见的沟槽为例:DN65~DN150的
支架间距
一般在4~4.5米左右,DN25~DN50的支架间距一般在3~3.5米左右。不同情况下的
规范
不同,需要结合具体状况确定合理间距。消防
管道
是指用于消防方面,连接消防设备、器材,输送消防灭火用水,气体或者其他介质的管道材料。由于特殊需求,消防管道的厚度与材质都...