88问答网
所有问题
当前搜索:
屏蔽线耐压是多少
屏蔽线
4*1.5的合格证上写的300/300V电机380V的能用吗
答:
原则上不能用,实际也能用,电话线还带电机呢,
屏蔽线内部的绝缘厂家打印成300V,实际的击穿电压都要大于2500V(电缆检验所就是这么干的)我们平时用在380V上的电缆耐压一般为450/750V
可实际上3500V也击穿不了它。但长期用的话绝缘会提前老化。
屏蔽线
能否做电线?
答:
屏蔽线
通常是通信用的(弱电),它的载流量和安全要求不适于用在电源电路。屏蔽线的屏蔽层不允许多点接地,因为不同的接地点总是不一样的,各点存在电位差。如多点接地,在屏蔽层形成电流,感应到导线上形成电流,感应到信号线上形成干扰,不但起不到屏蔽作用,反而引进干扰,尤其在变频器用的多的场合...
10kV电缆直流
耐压
试验的电压
是多少
?
答:
6/10耐压25kv,8.7/10耐压37kv 6和8.7是电缆导体和屏蔽层之间设计的电压
。10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。1、耐压测试(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气...
关于二类小家电(如料理机、榨汁机)的
耐压
测试问题
答:
回答:用摇表
屏蔽线
G接塑料外壳,高压线L接插头(插头零火线短路)500V档位不低于7兆绝缘(如果插头有接地的话,G接塑料外壳,L接插头,E接机器的接地插柱)。
变频器配线的注意事项有哪些
答:
控制线应与主回路动力线分开,平行布线应相隔10cm以上,交叉布线时应使其垂直。变频器与电机间的连线应小于30m,当接线长度>30m时,应适当降低变频器的载波频率。所有引线必须与端子充分紧固,以保证接触良好。主回路引线最好采用电缆线并用相应截面的接线片冷压或焊接好后再实施配线。所有引线的
耐压
等级...
小型三项电动机能用额定电压300/300的RVVP
屏蔽线
做电源线吗?
答:
一般来讲只要平方足够是可以做为电源线的,但是300/300的
耐压
低了一些另外RVVP是做为信号线来使用的有可防止外界干扰的
屏蔽
层。供你参考
关于二类小家电(如料理机、榨汁机)的
耐压
测试问题
答:
用摇表
屏蔽线
G接塑料外壳,高压线L接插头(插头零火线短路)500V档位不低于7兆绝缘(如果插头有接地的话,G接塑料外壳,L接插头,E接机器的接地插柱)。
300v的
耐压屏蔽线
能用在220v的电压上吗
答:
可以,这算降额使用,更加安全。
CAN总线 需要
屏蔽线
传输通讯吗?如果用的话 用哪种?传输距离为50米以内...
答:
RVSP——铜芯导体聚氯乙烯绝缘绞型铜丝编织
屏蔽
电线 无护套。KVVP——铜芯导体聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织总屏蔽控制电缆。总所周知:虽然价格低廉,但聚氯乙烯PVC却系高衰减材料。加上电缆这类电缆本身仅考虑了电阻、
耐压
、载流量等一次参数,所以,若按照传输线方程来考虑,这些是不能满足通信要求的。低速...
10KV高压电缆泄露电流值标准
答:
1.对电气设备进行直流
耐压
试验,须一人接线,另一人查对,确认接线无误后,方可进行试验。2.所使用的微安表如处于高压接线时,须有良好的屏蔽,高压引线用
屏蔽线
,试验电缆用屏蔽罩。3.无专用试验装置时,试验电容量小的被试物,应加滤波电容器。4.在半波整流装置中,必须注意整流管的最大使用电压不...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
屏蔽线额定电压什么意思
屏蔽线的额定电压
屏蔽线为什么会有110v电压
屏蔽线屏蔽层有120V电压
屏蔽线感应电压200伏正常吗
屏蔽线电压多少
2芯屏蔽线
屏蔽线缆的绝缘电压
屏蔽线可以屏蔽电压嘛