88问答网
所有问题
当前搜索:
地下室消防水池
地下消防水池
是否计算建筑面积?
答:
地下
消防水池
是建筑结构,不能在建筑面积内计算。GB/T50353 -2005《建筑工程建筑面积计算规范》3.0.5
地下室
、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的有永久性顶盖的出入口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算...
地下室消防水池
可以使用吗
答:
可以。根据查询消防知识网站显示,
地下室消防水池
是为了满足火灾时需要消防用水而建造的,因此可以使用。在使用前需要经过检查和维护,确保消防水池的完好性和可靠性。
地下室消防水池
施工缝做法如何做?
答:
地下室消防水池
的施工缝用止水钢板,凹槽方向应朝迎水面,即水池内壁。钢板止水带,又名止水钢板。钢板止水带即在浇筑下层混凝土时,预埋300mmx3mm的钢板,其中有10-15cm的上部露在外面,在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去,起到阻止外面的压力水渗入的作用。一般钢板止水带是采用冷轧板作...
消防水池
在
地下室
隔壁安全吗
答:
安全。
消防水池
在
地下室
隔壁是安全的。消防水池是储存消防用水的重要设施,通常被建在地下室内或室外地下。为了确保其安全性和可靠性,建造消防水池需要符合相关的建筑规范和标准。因此,消防水池在地下室隔壁是安全的。
地下消防水池
算不算建筑面积
答:
不算建筑面积。根据中华人民共和国住房和城乡建设部可知,地下
消防水池
不算建筑面积是因为没有永久性顶盖,《建筑工程建筑面积计算规范》规定,
地下室
、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的有永久性顶盖的出入口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平...
地下室消防水池
可以和变电所连接怎么处理
答:
不可以。行业标准JGJ242-2011:2当配变电所设在住宅建筑内时,配变电所不应设在住户的正上方、正下方、贴邻和住宅建筑疏散出口的两侧,因此
地下室消防水池
不可以和变电所连接。地下室消防蓄水池位于地下一层○7~○8/○A~○D轴之间,池底标高为-4.55米,水池顶面标高为-1.60米。
消防水池
施工方案简单
答:
三、
地下室消防
蓄
水池
结构施工方案:(一)消防蓄水池施工顺序为:场地平整→打桩→土方开挖→砼垫层→砖胎膜施工→回填土→池底板垫层浇筑→浇桩芯砼→底板防水工程→防水层防护层→底板地梁钢筋绑扎→防水套管安装、止水钢板安装→浇筑承台地梁底板C40P6砼→框架柱剪力墙钢筋绑扎→框架柱梁剪力墙顶板模板...
负一楼做
消防水池
对一楼影响
答:
负一楼的
消防水池
若长期不清理,可能会产生恶臭,这对一楼的住户会造成不适,但除此之外,它对一楼的影响相对有限。消防水池并不一定非得放在
地下室
,也可以设置在一层。消防规范和消火栓规范并未强制要求其位置,只要消防水池与取水口或取水井之间通过连通管连接,确保管径能够满足消防流量需求,取水井...
地下室消防水池
内壁防水怎么做
答:
消防水池
内壁防水做法:1. 水池内表面应用20厚水泥砂浆或聚合物砂浆抹平,平整度要求二米靠尺范围内,误差不超过5mm。提醒:(1)找平层要求必须坚固、密实,不得有起砂、脱壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。(2)如不采用水泥砂浆或聚合物砂浆整体找平,仅采用水泥腻子找平或仅对模板缝、穿墙钢筋螺栓处局部抹平...
地下室消防水池
充水为什么分三次
答:
第一次充水为设计水深的1/3,第二次充水为设计水深的2/3,第三次充至设计水深。对大、中型
水池
,可先充水至池壁底部的施工缝以上,检查底板的抗质量明显渗漏时,再继续充水至第一次充水深度。充水时的水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次充水的间隔时间,不应小于24h。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
地下室消防水池防水做法
地下室消防水池开关在哪
一楼地下室有消防水池怎么办
05s804消防水池图集免费下载
地下消防水池及泵房图集
消防水池取水口大样图
消防水池是干什么的
地下消防水池的施工步骤
消防水池怎么做防水最好