88问答网
所有问题
当前搜索:
对交流母线颜色有何规定
母线
漆
色
的
规定
是
答:
法律分析:(1)三相交流母线:A相为黄色,B相为绿色,C相为红色,单相交流母线与引出相的颜色相同
。(2)直流母线:正极为赭色,负极为蓝色。(3)直流均衡汇流母线及交流中性汇流母线:
不接地者为紫色,接地者为紫色带黑色条纹
。(4)
封闭母线
:母线外表面及外壳内表面涂无光泽黑漆,外壳外表面涂浅色漆。
三相
母线颜色
是如何区分的?
答:
国家工程建设标准规定:三相交流母线,
A相为黄色,B相为绿色,C相为红色
。变压器的标准规定,当面向高压侧,左侧到右侧的排布为A相、B相和C相。站在变压器的一侧,若从左到右的套管或母线的颜色排列为黄色、绿色和红色,则这一侧为高压侧。若从左到右的套管排列的颜色为红色、绿色和黄色,则这一侧...
母线
的正确
颜色
是什么?
答:
(1) 三相交流母线。U相代表黄色,V相代表绿色,W相代表红色
。(2) 单相交流母线。
从三相母线分支来的应与引出相颜色相同
。(3) 直流母线。褐色代表正极,蓝色代表负极。(4) 直流均衡汇流母线及交流中性汇流母线。紫色代表不接地者,紫色带黑色横条代 表接地者。母线刷漆,对交流母线分黄、绿、红三色...
正确
母线
的
颜色
答:
母线刷漆,
对交流母线分黄、绿、红三色,分别代表A、B、C三相。对直流母线分赭色、蓝色,分别代表正极和负极
。交流中性汇流母线.不接地的中性母线刷紫色油漆;中性点接地的接地母线刷黑色条纹的紫色漆。黑色条纹宽15ram,荣纹问距离l50ram。、对于母线的布置,也有一定的规定:_三相母线上下垂直布置,则...
电力系统,
母线
为什么要涂相色,其
颜色
应符合什么
规定
?
答:
目的:1.便于可靠识别,防止误接检测、计量仪表等。2.便于操作、巡视人员识别、检查。3.
颜色
漆具有防腐蚀作用。
规定
:U--黄、V--绿、W--红、N--淡蓝色(中性线)、PEN--黄、绿相间(保护中性线)。
在电力系统中,三相
交流母线
B相和直流母线负极
颜色
分别为( )。_百度...
答:
【答案】:A 教材页码P151-156 母线涂刷相色漆和设置的相色标志:
三相交流母线—A相为黄色,B相为绿色,C相为红色
,单相交流母线与引出相的颜色相同;交流接地母线为黑色;直流母线—正极为赭色,负极为蓝色;硬母线相色漆—铜、铝单片母线所有表面均涂相色漆,管形母线应在端部设置相色标志;母线...
交流母线
的A相色漆为什么
颜色
答:
母线涂有
色
漆,一方面可以增加热辐射,便于导线散热;另一方面是为了便于区分三相
交流母线
的相别及直流母线的极性等。按我国部颁规范
规定
,三相交流母线,A相涂黄色、B相涂绿色、C相涂红色,中线不接地时涂紫色,中性线接地时涂黑色。在直流母线中,正极线涂褐色,负极涂蓝色 ...
变压器高低压侧怎样判断
答:
1. 国家工程技术标准中,对于三相交流母线的颜色标识有明确要求:
A相为黄色,B相为绿色,C相为红色
。2. 在变压器的接线标准中,规定了面向高压侧时,从左至右的相序应为A相、B相、C相。3. 判定变压器高低压侧的方法如下:站在变压器一侧,如果从左至右看到的套管或母线颜色依次为黄色、绿色、红色...
电气设备的
母线
安装要求有哪些,母线涂漆都有哪些
规定
答:
三相交流母线涂漆的颜色应符合下列规定:
A相为黄色,B相为绿色,C相为红色
。单相交流母线与引出相的颜色相同。交流中性汇流母线:
不接地者为紫色,接地者为紫色带黑色条纹
。单片母线的所有面及多片母线的所有可见面均应涂相色漆。钢母线的所有表面应涂防腐相色漆。刷漆应均匀,无起层、皱皮等缺陷,...
请问变电所直流
母线
用什么
颜色
?
答:
母线应按下列要求涂刷相
色
漆或色标:三相
交流母线
涂色,L1相为黄色,L2相为绿色,L3相为红色,N线为黑色;直流母线涂色,正母线为赭色,负母线为蓝色。 母线连接处和母线与电器端头的连接处以及所有连接处10mm以内的地方不应涂刷油漆;供携带型接地线连接用的接触面上,不刷漆部分的长度应为母线的...
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
直流母线颜色规定
直流母线正负极颜色规定
三相母线的颜色分别规定为
三相交流母线颜色分别是
三相交流母线的颜色要求
三相交流母线涂漆的颜色为
直流正母线颜色
直流负母线的颜色为
直流母线正负极颜色