电动机的相间短路保护动作于跳闸
2000kw以下的高压
电动机
应采用什么
保护
答:
1、电流速断保护:电动机定子绕组相间短路的保护,一般用于2000kW以下的电动机,动作于跳闸
。2、纵联差动保护:对于2000kW及以上的电动机,或2000kW以下电动机的电流速断保护的灵敏度满足不了要求时,采用差动保护来对电动机内部及引出线相间短路进行保护,动作于跳闸。
对
电动机
绕组及引出线
的相间短路保护
,下列表述中哪些符合设计规范要求...
答:
保护装置可采用两相或三相式接线,并应瞬时动作于跳闸
。具有自动灭磁装置的同步电动机,保护装置尚应瞬时动作于灭磁;②作为纵联差动保护的后备,宜装设过电流保护。保护装置可采用两相或三相式接线,并应延时动作于跳闸。具有自动灭磁装置的同步电动机,保护装置尚应延时动作于灭磁。
请问高压厂用
电动机
一般装设有哪些
保护
?保护是如何配置的?
答:
答:对于1000V及以上的厂用电动机应装设由继电器构成的相间短路保护装置,
通常采用无时限的速断保护,并且一般用两相式,动作于跳闸
。容量2000KW及以上的电动机或2000KW以下中性点具有分相引出线的电动机,当电流速断保护灵敏系数不够时,应装设差动保护。过流保护:当电动机装设差动保护或速断保护时...
1000kW以下的高压
电动机
;装设电流速断
保护
时宜采用什么保护?
答:
对于1000V及以上的厂用电动机应装设由继电器构成的相间短路保护装置,
通常采用无时限的速断保护,并且一般用两相式,动作于跳闸
。容量2000KW及以上的电动机或2000KW以下中性点具有分相引出线的电动机,当电流速断保护灵敏系数不够时,应装设差动保护。
电机
自动
跳闸
是什么原因,应怎样处理?
答:
电机跳闸就是当电机或线路故障时,电流突变,从而引起保护开关自动断开
。引起电机跳闸的原因主要分为线路短路、负荷过载、机械故障引起电机电流过大等几大类。电动机运行中自动跳闸的处理原因:
1)定子线圈匝间或相间短路
。2)动力电缆故障。3)所带机械卡涩。4)电压过低。5)继电保护误动作或人员误动。处理:...
高压
电动机
单相接地故障什么原因?
答:
在380/220V三相四线制电网中,由于电源变压器的中性点是接地的,所以
电动机
应装设单相接地短路保护,并
动作于跳闸
。15. 电动机定子绕组
的相间短路
不仅会引起绕组绝缘损坏、铁心烧毁,还可能使供电网络电压显著降低,破坏其他设备的正常工作。因此,应装设
相间短路保护
。
2000kw以下的高压
电动机
应采用什么
保护
答:
电流速断。过流速断保护是针对电动机定子绕组
相间短路
设计
的保护
装置,通过检测电流的变化,当电流超过预定值时,会立即
动作于跳闸
,切断电源,
保护电动机
免受短路电流的损害,2000KW以下的高压电动机采用过流速断保护为确保电动机在发生相间短路时能够得到及时、有效的保护。
电机
一通电电就
跳闸
是怎么回事
答:
3、如果没有摇表,接一根火线进
电机
线圈,用电笔测量外壳,和火线一样亮说明电机已经接地或
短路
,需要继续检查找到原因;4、用电笔测量外壳,虽然没有火线亮,但有明显亮度,说明电机有漏电,绝缘不合格,需要继续检查找到原因;用电笔测量外壳,不亮或只有微弱亮,说明电机绝缘没有问题。5、如果电机绝缘合格...
低压厂用
电动机
一般装设有哪些
保护
装置?
答:
低压厂用电系统中性点为直接接地时,当
相间短路保护
能满足单相接地短路的灵敏系数时,可由相间短路保护兼作接地短路保护。当不能满足时,应另外装设接地保护。保护装置一般由一个接于零序电流互感器上的电流继电器构成,瞬时
动作于
断路器
跳闸
。对易于过负荷的
电动机
应装设过负荷
保护保护
。保护装置可根据负荷...
10KV高压
电机
低电压
保护动作
的四个条件
答:
(2)对电动机绕组及引出线的相间短路,装设相应的保护装置,应符合下列规定:1)2MW以下的电动机,
宜采用电流速断保护
,保护装置宜采用两相式。2)2MW及以上的电动机,或电流速断保护灵敏系数不符合要求的2MW以下电动机,应装设纵联差动保护。3)保护装置应动作于跳闸。对于具有自动灭磁装置的同步电动机...