塔吊接地要求用的哪个规范
塔吊的
防雷
接地
电阻值
要求
是多少? 在哪能查到?
答:
没有规定具体阻值,但要求不宜小于0.6m;
GB50169-92《接地装置施工及验收规范》
。GB50169-92《接地装置施工及验收规范》要求,接地体顶面埋设深度应符合设计要求。当无规定时,不宜小于0.6m。角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应作防腐处理;在作防腐处...
塔吊
基础
接地
电阻
要求
多大?
答:
10欧姆。并且,
施工现场施工升降机防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30欧姆
。而且做了防雷接地的机械上的电气设备,保护零线必须同时重复接地。根据国标GB50057-2010建筑物防雷设计规范中相关要求与标准。建筑物接地电阻小于10欧姆,供电系统接地电阻小于或等于4欧姆、共用接地装置接地电阻小于1欧姆。具体情况要...
塔吊
防雷
接地规范
答:
1、接地体采用正规的接地桩,或33*4.5长的1.5m的钢管,或者70*70长的1.5m的角钢
。2、接地板用钢板,或者其他可延金属板制作,面积为1平方米。立埋距地面1.5m的深处。3、截面不小于28毫米,的铜导体或者截面不小于50毫米的钢导体埋于线槽内,其埋入长度由接地电阻情况决定。在上述三种方式中,接...
塔吊
工作
接地
电阻
规范
值
答:
如果不考虑共用接地网的话,
不大于10欧姆就行了
。请查询 建筑物防雷设计规范GB50057-2010但是实际情况,一个项目电气设备的保护接地、防雷接地、防静电接地、仪表系统的工作和保护接地都是共用接地的,接地电阻要求取其最小值,一般情况下要求不大于4欧姆。
塔吊接地
问题
答:
建筑工地临时用电应遵循三相五线制(即零线 接地线 三根火线)一机一闸一漏保 所以 从
塔吊
下面的分配电箱到驾驶室配电箱然后到塔吊配电盘 都应做到三相五线制 然后操作台、电机到配电盘 都应有可靠
的接地线
最后再由地面架设的总 分配电箱可靠接地 ...
工地
塔吊
防雷
接地
问题
答:
1、塔吊基础绑钢筋的时候,最下面用一根钢筋伸出基础外。2、工地都有做好的接地线,塔吊最好用五线电缆,里面花线是接地线,接到工地的接地线上面就行,这方法比较好。
塔吊接地
线最好别马虎,塔吊就相当于一个天然的引雷针。
塔机
对角
接地
依据
哪个
标准
答:
塔吊
基础制作工艺及
接地要求
表明基础接地必须要对角接地,即塔吊预埋角柱或通过螺丝连接的底座必须对角有两个点接地。塔吊是建筑工地上最常用的一种起重设备又名“
塔式起重
机”,以一节一节的接长,用来吊施工
用的
钢筋、木楞、混凝土、钢管等施工的原材料,是工地上一种必不可少的设备。
塔式起重
机避雷
要求
答:
只要
接地
电阻小于等于4欧姆就可以了。
塔吊
底座现在都
要求用
固定式的,不用移动式的了,所以用埋地的钢筋做接地极测一下接地电阻,只要满足要求就行。如果不行,就在塔吊底座一侧10-15米左右砸2.5米长镀锌角铁或者镀锌管3根,并用40*4以上镀锌扁铁连接,焊接处要大于扁铁宽度的两倍,并且不小于100毫米...
塔吊
防雷
接地规范
标准
答:
1、不少于两点与
接地
网连接,附近没有接地网可以用三根接地极做一组集中接地装置,连接两点到
塔机
。2、接地电阻不大于4欧姆。塔机型号编制方式极其多样化。过去,我国对此曾作出统一 规定。此项规定虽仍执行,但很多塔机生产厂家还有一套表达方式。塔机型号表达的主参数主要有两种:一为额定起重力矩,二为最...
建筑
塔吊
防雷
接地
电阻值不大于几欧
答:
建筑物防雷设计
规范
GB50057-2010,不大于10欧姆。