88问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压线埋地规范
10千伏
高压线
离地面的安全高度是多少?
答:
根据您的描述,供电企业的
高压线路
规划是经过充分论证并取得政府相关部门的批准后实施建设的,在建设过程中严格遵守国家、行业相关标准,确保高压线与地面的安全距离符合相关规定。10千伏导线线路在经过居民区时,与地面的最小垂直距离为6.5 米;10千伏导线线路在经过非居民区时,与地面的最小垂直距离为5....
国家规定10千伏的
高压线
距地面高多是多少?
答:
国家
规范
规定
10千伏高压线
距地面安全距离如下:最大计算弧垂情况下的安全距离为:人口密集地区地面至少6.5米,人口稀少地区地面至少5.5米,交通困难地区地面至少4.5米。
10KV
电缆敷设深度要求是多少?
答:
电力工程电缆设计
规范
;5.3.3 直埋敷设于非冻土地区时,电缆
埋
置深度应符合下列规定: 1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。 2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于 1.0m。 5.3.4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋...
10KV
电缆采取电缆沟敷设与居民建筑的最少安全距离是多少?
答:
10KV
电缆采取电缆沟敷设与居民建筑的最少安全距离是电缆与建筑物平行,不得小于600mm。 《民用建筑电气设计
规范
》第五部分·电缆线路规定: 1、电缆直埋部分
埋
深0.7~1.2米,纵向坡度为0.15%,应采取防进水措施,电缆直埋部分超过15米时需穿CPVC保护管。 2、电缆直埋应沿电缆全长的上下紧邻侧铺以100mm厚的沙层,直埋电缆...
10千伏
高压线
离地安全距离是多少?
答:
10千伏
高压线
离地安全距离是:通过居民区不小于6.5米,通过非居民区不小于5.5米。线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:1、低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米。2、中压线路(6-
10kV
)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-...
10kv高压线
电缆沟的宽度和深度是多少
答:
10kv高压电缆埋地
深度至少要0.70m,因此,在挖槽的过程中,要挖0.70m以上的深槽,且电缆沟的宽需控制在0.35m左右,这样安放电缆时,更轻松。而且,要注意多条电缆线不能重叠在一起,以免影响安全使用。电缆在埋地之前,需要在表层做好铠装,并做防腐措施,确保电缆不被腐蚀。而且电缆的埋藏深度,要...
10KV
直埋电缆的最小埋深是多少?最好有
规范
说明!
答:
直埋敷设于非冻土地区时,电缆
埋
置深度应符合下列规定:(1) 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。(2) 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于车行道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1m。详见国标GB50217-94 (5 电缆敷设)直埋电缆direct burial cable是按照
规范
的要求,挖完直埋电缆沟后...
10KV高压地埋线
要埋多深才行?
答:
可以参照标准GB/50168-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收
规范
》标准中5.2.2 电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越农田或在车行道下敷设时不应小于1m。
施工现场有
10KV
的
高压线埋地
,如何进行保护
答:
高压电缆地埋
全长必须有套管保护,回填30厘米厚细沙,套管上压砖,地面以下0.6米,在电缆范围内设施警示标志牌 。
关于
10KV高压电缆地埋
铺设的要求
答:
电缆沟深度1米,垫
10
CM软土后,直埋电缆,再在上面盖10CM厚的软件土,夯实后,再在软件土上面再铺10CM厚的标号C10的混凝土或盖一层砖,然后再回填夯实,混凝土或砖的表面离地面不小于120CM。