88问答网
所有问题
当前搜索:
地下室顶板梁钢筋锚固长度
地下室顶板
的
钢筋锚固长度
怎么确定?
答:
人防顶板下部的钢筋锚入支座的锚固长度要同时满足不小于10dT和不小于100mm这两个条件
,当钢筋直径大于10mm时,锚固长度不小于10d;当钢筋直径小于或等于10mm时,锚固长度不小于100mm.钢筋的锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,可以直线锚固和弯折锚固。弯折锚固长度包括直...
地下室
外墙顶有wkl
锚固
如何计算?
答:
顶板作为外墙的固端,
则墙的外侧钢筋应该和顶板上部钢筋满足ll(lle)的搭接长度,外墙内侧钢筋水平弯折15d
。屋面框架梁上部钢筋必须弯锚,即钢筋伸到构件边缘末端后弯折到梁底面即锚固长度:Hc-C+(h-c)其中,Hc为柱宽,C为保护层厚度,h为梁高,Hc-C是锚固长度平直段长度;(h-c)是弯钩...
...请问
顶板
板部
钢筋
深入中间支座剪力墙的
锚固长度
是多少???
答:
板顶底部钢筋伸至中线且不小于5倍的钢筋直径
。上部钢筋是抗震锚固
地下室顶板
10个
钢筋
搭接多少
答:
钢筋搭接一般要求是
45d即45厘米
人防
地下室顶板钢筋
内支座
锚固
答:
底筋分跨断开排布时需要 锚入支座内 一个锚固长度
如33*d或贯通设置在连接区内连接
。希望能帮到你。
地下室顶板
跨中板
钢筋
可以直锚吗?
答:
不可以,
梁钢筋
只能锚固在节点里,在101图集中有
梁锚固
柱和柱锚梁两种做法,工地上通常是梁钢筋弯锚入柱1.7Lae,入支座(墙柱)平段不得少于0.45,能锚固入板的可以是柱,收头的话,柱子要做12d弯锚,如果是KZZ锚固还要长,这里我记得不是多少了,受力是板传递给梁再传递给柱,再给基础,所以...
地下室顶板
剪力墙
锚固长度
答:
1、
地下室
的不是剪力墙,是挡土、防渗墙,代号DWQ;2、板底
筋锚固
,进入墙边≧5d且过墙中线;板面构造负筋的锚固15d,
地下室顶板梁
中WL的
锚固长度
怎么记算?
答:
屋面框架
梁钢筋
构造要求,见下边截图:
地下室
外墙
钢筋
的
锚固长度
答:
梁
受拉
钢筋
在端支座的弯锚,其弯锚直段≥0.4laE,
纵筋
应过中线+5d且≥Lae。受力钢筋依靠其表面与混凝土的粘接作用或端部构造的挤压作用而达到设计承受应力所需要的长度。弯折
锚固长度
包括直线段和弯折段。在地震区还应根据抗震等级再乘一个系数:抗震等级一、二级时系数为1.15;三级时系数为1.05...
顶板钢筋
的长向钢筋可以跨中搭接吗?
答:
一般屋面板、
地下室顶板
,都是双层双向配筋。上部
钢筋
的接头应在板跨的中部(净跨三分段的中段内); 下部钢筋宜分跨
锚固
,特别是下部短向钢筋,不宜接头,长向实在要接,应在净跨的1/3处或挨近,接头面积百分率不得大于50%,间隔错开。搭接
长度
为1.4Lab。