人防
顶板
暗梁须设置拉钩吗?
答:
2、墙筋和柱筋在人防的顶板内应达到
锚固长度
。3、每一扇人防门,必须预留一个吊钩(当门宽大于、等于6m时每扇门预埋两个吊钩)。4、在人防区顶板上预埋电线管,原则上应该是热镀锌管。5、预埋在顶板内的电线盒必须是86盒,厚度不能超过板厚的三分之一。6、
顶板钢筋
采用焊接时一定要煨弯(保持焊接...
地下室顶板
双层双向,附加
筋
图纸上没带弯钩,可以不做弯钩吗,有规范吗...
答:
地下室顶板
双层双向
钢筋
,附加筋图纸上没带弯钩,有的结构图纸上是画有弯钩的,要注意的是,这个弯钩只是示意钢筋的,不是要求施工时候也要做这个弯钩的,在平法图集上也很清晰的,如下图截图示意:支座负筋从结构受力上来说这个90度弯钩是不需要的,但从施工角度来说,这个90度弯钩有支撑的作用,...
柱子的插筋规范
答:
够
锚固长度
(插入
钢筋
直径),并深入
梁
底,底部弯钩。20*31D。具体可以找混凝土审计规范50010-2002,一般软件中已按平法的要求设置了,除非有别于平法的要求需要自己设置。基础插筋主要是解决柱子的纵向钢筋,箍筋暂时是构造的。因为所插的钢筋需要临时成形与固定。这临时箍筋如何配置,一般是在混凝土上表面...
求详细的
钢筋
下料
长度
计算的公式。
答:
2、下部纵筋端支座锚固值处理同框架
梁
; 3、上部纵筋中第一排主筋端支座锚固长度=支座宽度-保护层+梁高-保护层+Lae,第二排主
筋锚固长度
≥Lae; 4、梁中部筋伸至梁端部水平直锚,再横向弯折15d; 5、箍筋的加密范围为≥0.2Ln1≥1.5hb; 7、 侧面构造钢筋与抗扭钢筋处理与框架梁一致。 二、 剪力墙 在钢筋工程...
柱插筋(竖向
筋
)深入基础后弯折
长度
是多少
答:
伸入基础的总长底要不小于抗震
锚固长度
laE;部平直段不小于15d。插筋在浇筑基础前,根据柱子纵向
钢筋
的尺寸、数量将一段钢筋事先埋入基础内,插筋的根数、尺寸应与柱子纵向钢筋保持一致。其长度应=基础内弯折长度(一般为max{10D,200mm})+(基础板厚-保护层厚度)+伸出基础长度。由于插筋需要临时成形...
地下室顶板梁
上部
筋
伸入板中可不弯锚吗?
答:
梁钢筋
可以不弯锚固(光圆钢筋除外),平
锚固长度
能达到设计要求时优先采用平锚固。
顶板
附加
筋
怎么区分?
答:
附加
钢筋
是加爪子筋。记住双层的一定要在1平方内加骑马蹬。【2】附加筋:在原有的钢筋上再加上附加钢筋。可能是这里的弯矩比较大,原有的钢筋不足了,又得加了。与
梁
是一样的道理,梁支座处,弯矩比较大,贯通钢筋已经不够来抵抗弯矩了,就又加了附加钢筋。
地下室顶板
是双层双向的钢筋,图纸上标注...
砖混结构的设计详解?
答:
说明圈梁、构造柱
纵筋
的搭接及
锚固长度
。构造柱箍筋在上下端应加密。说明构造柱生根何处,当地面为刚性地面时,应将构造柱伸至基底。较大洞口两侧宜加构造柱(2.4 米以上)。构造柱与下层相同的,可不标构造柱编号,但应在图中说明。圈梁、构造柱纵筋宜采用一级
钢筋
。为减少圈梁受温度变化的影响,和清水砖墙的立面效果...
11g101-1图集88页竖向折梁构造(一)、(二)适用范围?
答:
但是当折梁内折角很大,接近180时,有可能
钢筋
走完
锚固长度
后仍在受拉区,没有伸入受压区。因此,101图集那么画,只是画的一种情况,是锚固长度走完后到了对边的情况,不是所有的情况。而真正做时,只需要满足锚固长度就是了,没有别的要求。这是折梁底部纵向钢筋的构造做法。简而言之,没有固定标准...
请问专家,
地下室顶板
框架梁中部支座下部
钢筋
有哪几种
锚固
方法
答:
锚固长度
够的话可以直锚,不够的要弯锚。此外,考虑到
地下室顶板梁
配筋较大,若底筋在中间支座断开的话,四个方向底筋数可能会集中于支座处,导致
钢筋
密集,对浇筑混凝土有影响,同一直线上的梁底筋可以考虑能通则通。