喷淋泵的启动时间
末端放水多少
时间
启动喷淋泵
答:
规范要求放水90秒内压力开关应报警,
5分钟内启动喷淋泵
。消防喷淋泵是对满足喷淋系统流量与压力的专用泵,当发生火灾时,喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C,不一样的喷头参数不同)喷头自动爆裂,屋顶消防水箱进行火灾初期的供水(一般情况下水箱满足喷淋系统10min的供水量),管内的水在屋顶消防水箱...
对消火栓泵和
喷淋泵
进行
启动
试验
的时间
是()并要求达到的程度是()
答:
【答案】:B13.、被称为人员密集场所的室内至少的人数是()A.70B.60C.50D.40C
喷淋
系统 试验
的时间
要求
答:
自喷的水泵的启动功能,
要求是水泵能在30s内能够达到正常运行
;2.联动功能,警和启动执行信号时间1min内,末端放水(一般是最不利层末端或者最不利点末端),水流指示器报警(消控主机报警),湿式报警阀报警(水力警铃鸣响),伴随压力开关动作并报警(消控主机报警),压力开关动作即启动喷淋泵,整个过程...
稳压
泵
需要几秒会
启动
消防设备
答:
30秒
。在消防设备报警阀处有一个延时器,是为了防止误报设置的,时间设的就是30秒。消防喷淋系统是有稳压泵控制平时系统压力的。主泵平时是不启动的。火警时消防主泵是消防按钮启动的,喷淋主泵是水力警铃上的压力开关启动的。非火警时在控制柜由自动转换手动开启,消防控制室也可以手动开启。
消防
喷淋
系统的末端试水装置要求动作
时间
是多少
答:
压力不小于0.05mpa,
30s内喷淋泵应该自动启动
。每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀。末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数 ,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头。末端试水装置的出水...
喷淋泵
手动
启动
规范
答:
11.0.3 消防
水泵
应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动
启动时间
不应大于2min 。 11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。 11.0.5 消防水泵...
末端试水装置放水多久起
泵
答:
(GB50261-2017)规定,自动喷水灭火系统调试应符合下列规定:以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在5min内投入正常运行;以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应立即投入正常运行。而末端试水装置放水消防
泵的启动时间
应不晚于试水门打开后的15秒内。
消防
水泵
延时
启动
一般需要多少秒
答:
30秒
,在报警阀处有一个延时器,是为了防止误报设置的,时间设的就是30秒。
高层建筑
开启
末端放水在规范要求时间内自动
启动喷淋
主
泵的时间
答:
八、九分钟才
启动喷淋泵
,大火早就蔓延整个大楼了。这个问题我觉得不是安装的问题,就是消防设备产品的问题;如果按设计图纸施工的话,那就是消防设备的产品问题,设备反应过慢,或者说反应不灵敏、、、
消防泵,
喷淋泵
,水泡泵无火情的情况下,多长
时间
起次
答:
这个按照规定的是每日需要
启动
一次消防
泵的
。14.0.4 消防水泵和稳压泵等供水设施的维护管理应符合下列规定:1 每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况;2 每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情 况,每月应检测记录;3 每日应对稳压泵的停泵...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
为什么喷淋泵无法手动启动
喷淋泵要求多少秒内起泵
喷淋泵不能启动是什么原因
喷淋泵起泵时间为多少
5分钟启动喷淋泵的解释
喷淋稳压泵正常多少时间起动
放水启动喷淋泵时间多长
启动喷淋泵的四种启动方式
喷淋末端启泵时间