88问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋水泵的流量计算
如何
计算喷淋
管路所需要用
水泵流量
?
答:
根据这些因素,可以求出所需的水泵大小。以下是一个简单的计算公式:
所需的水泵功率(kW)= 水流量(m³/h)× 所需扬程(m)/ 367
假设单个喷淋头的流量为10L/min,100个喷淋头的总流量为1000L/min = 0.0167m³/s,假设所需的扬程为20m,那么所需的水泵功率约为0.091kW。需要...
喷淋
系统一般需要多大的水
流量
和压力?
答:
根据这些因素,可以计算出所需的水泵大小。一个简单的计算公式如下:
所需的水泵功率(kW)= 水流量(m³/h)× 所需扬程(m)/ 367
。例如,如果每个喷淋头的流量为10升/分钟,100个喷淋头的总流量为1000升/分钟,即0.0167立方米/秒。假设所需的扬程为20米,那么所需的水泵功率大约为0.091...
如何
计算
自动
喷淋
系统的设计
流量
、供水压力和
水泵
扬程?
答:
《自动喷水系统设计规范》(GB50084-2001,2005年版)\x0d\x0a第5.0.1条,按照160平方
计算
:\x0d\x0a喷水强度:8*160=1280;1280/60=21.6L/S;\x0d\x0a故
水泵
选用
流量
:不低于21.6L/S,选25L/S;\x0d\x0a供水压力:最不利点不小于0.05MPa,用建高度*1.01+0.05=?\x0d...
2个10米高6分
喷淋
管距水灌50米长可以用多少千瓦的
水泵
供给?
答:
喷淋管流量 = 6/60升/分钟 总流量 = 2 × 喷淋管流量 = 2 × 6/60升/分钟 = 0.2升/分钟
计算所需功率:功率的单位一般是千瓦(kW),流量的单位是升/分钟,高度的单位是米。在国际单位制中,1千瓦=1000焦耳/秒,1焦耳=0.2388458966274958相关。推算流量从升/分钟转换为升/秒,需要除以60...
自动
喷淋
系统的水量如何
计算
?
答:
自动喷淋用水设计流量:某汽车库设计两套自动喷淋系统,净空高度≤8m 1、根据《喷规》P10:喷书强度为8L/min.㎡,作用面积160㎡
自喷用水量Q=喷水强度*作用面积=8*160/60=21.33L/s
2、根据《排水设计手册第二版》P140:自喷设计水量为1.3Q=28L/s 3、根据水力计算得出 两套自喷系统的实际...
600个
喷淋
头多大功率
水泵
答:
水泵的
功率(单位为千瓦)可以通过以下公式
计算
:功率=流量×扬程÷3600÷效率,其中,流量单位为升/秒,扬程单位为米,效率为水泵的效率,通常为0.7-0.9之间。假设水泵的效率为0.8,
喷淋
头
的流量
为2升/分钟,喷淋头数量为600个,那么水泵的功率可以计算如下:流量=1200升/分钟=20升/秒,功率=20×...
求
喷淋水泵
型号
计算
答:
1. 首先,需要根据喷淋系统的具体布局进行详细
计算
,确定每个作用面积内所有喷头同时开启时的总
流量
以及管道损失。2.
喷淋水泵的
扬程应大致等于以下各项之和:水池最低水位至顶层的高度差、整个管道系统的水头损失、最不利点喷头的工作压力以及报警阀的水头损失。3. 以水池建立在地下室为例,如果地下室消防...
消防
水泵流量
多少?
答:
一般
计算
每个消火栓出水量10~15L/s,也就是说每小时36~54吨。100mm管道在流速1.5~2m/s时
的流量
约在40~60m3/h。一股充实水柱的情况24米以下,且不大于5千立方的多层仓库,54米以下住宅且每单元 有一部疏散楼梯,安装高度1.1米栓口压力小于0,5放大于0,7是设置减压装置,净空超过8米,出口...
我要用16个
喷淋
头每个喷头每小时喷一吨水需要多大
流量流量
的潜
水泵
答:
这个
流量
是这样
计算
的,16X1=16立方/小时,潜
水泵的
功率大约1.5KW就够了,如果还要考虑到喷头的压力的话,可以适当加大功率,2.2KW就足够了!
求
喷淋水泵
型号
计算
答:
详细的
计算
要根据喷淋的具体布置,逐个计算作用面积内的喷头开放时的总
流量
及管损。
喷淋泵
杨程大致为:水池(喷淋泵吸水的)最低水位到顶层高差+整个管道的水损+最不利喷头的工作压力+报警阀水损。根据你的情况,若水池建在地下室,假如地下室消防水池最低水位-3.5m计的话,可大致估算如下:杨程H=3....