《自动喷水系统设计规范》(GB50084-2001,2005年版)\x0d\x0a第5.0.1条,按照160平方计算:\x0d\x0a喷水强度:8*160=1280;1280/60=21.6L/S;\x0d\x0a故水泵选用流量:不低于21.6L/S,选25L/S;\x0d\x0a供水压力:最不利点不小于0.05MPa,用建高度*1.01+0.05=?\x0d\x0a水泵扬程=供水压力*1.01,往上取,跟流量一样。