怎样把
台达VFD-B变频器
的频率调大
答:
怎样把
台达VFD-B变频器
的频率调大:频率指令选择面板上的数字操作器控制,运转指令选择外部端子控制
参数
2.00=00 参数2.01=01 参数2.02=00 快速40用面板来设定,慢速10用多段速5.00指定
台达VFD- B
系列
变频器
如何设定
参数
?
答:
台达VFD-B变频器参数
设置是通过操作面板或使用通讯接口来实现的,主要目的是调整变频器的运行性能以适应不同的应用需求。在设置参数之前,了解VFD-B变频器的基本功能和常用参数是非常必要的。通常,这些参数包括电机参数(如额定功率、额定电流、额定转速等)、运行参数(如运行频率、加减速时间、转矩提升等...
台达VFD-B变频器
开机就OH过热
答:
请按照下图的方法检查处理.另外还要注意散热片上的传感器是否开路.
用
台达VFD-B变频器
来控制三相异步电机运行快慢迅速应该调示什么项目的...
答:
01:主频率输入由模拟信号0∼10V 输入(AVI)02:主频率输入由模拟信号4∼20mA 输入(ACI)03:主频率输入通信输入(RS485)04:主频率输入由数字操作
器
上的转扭 P01 运转信号来源设定 00:运转指令由数字操作器控制 00 01:运转指令由外部端子控制,键盘STOP 键有效 02:运转指令由外部...
台达
的运转
参数
怎么设置,
VFD-B
我接的是正转FWD
答:
如果采用键盘控制,就不需要接控制线,也不必设置相关
参数
,出厂时已经设置好。这个时候就是正转FWD。如果采用外部端子控制,主频率输入和运转指令均由外部端子控制的话,就要设置相应的参数,参数代码分别是02-00和02-01,关键还要根据具体的控制方式确定相应的参数值。
台达变频器
ⅤFD一
B
系列
参数
被锁定后如何解锁?
答:
解除方法应是:长按ENTER键,出现P76后按上下键设定P76
参数
!P76:参数锁定及重置设定。00所有参数的设定值均可读/写。01所有参数的设定值仅可读取。08键盘锁定。09所有参数的设定值重置为50HZ的出厂值。10所有参数的设定值重置为60HZ的出厂值。
台达vfd-b变频器
恒压供水
参数
设置
答:
变频器
频率增加,水泵转速加快,供水量加大,管网水压上升
台达参数
设置。2、管网压力等于设定压力,变频器输出频率维持不变,水泵转速不变,供水量不变,管网水压保持稳定台达参数设置。3、管网压力大于设定压力,变频器输出频率降低(直至休眠),水泵减速,供水量减小,维持管网水压稳定台达参数设置。
vfd
series
变频器参数表
?
答:
2014-10-25
台达变频
器vfd-series
参数表
2 2018-01-09 台达VFD-EL 变频器需设定哪些参数? 2017-12-16 台达变频器如何设置参数? 11 2020-01-20 台达变频器VFD015E43T正反转参数如何设置? 2013-11-21
台达VFD-B变频器
的频率给定参数无法修改而启停方式 ......
台达变频器vfd-b
-p怎么调频
答:
VFD-B
-P的频率来源设定
参数
是02-00 设为 0,在控制面板上通过上下箭头改变频率 设为 1,在AVI和ACM加0-10V的信号改变频率 设为 2,在ACI和ACM加4-20mA的信号改变频率 设为 3,在AUI和ACM加0-10V的信号改变频率 设为 4,通过RS485/MODBUS改变频率 ...
台达变频器VFD-B
恒压供水怎么设置?我现在用的是远传压力表0-1Mpa
答:
接好硬件线路。最高频率50hz.再设:02-00=1,02-1=0,02-02=1,02-04=1,02-10=0,10-00=1.能用了在这里讲一下。