88问答网
所有问题
当前搜索:
台达变频器VFD-B参数
台达VFD- B
如何进行
参数
设置?
答:
台达VFD-B变频器参数
设置是通过操作面板或使用通讯接口来实现的,主要目的是调整变频器的运行性能以适应不同的应用需求。在设置参数之前,了解VFD-B变频器的基本功能和常用参数是非常必要的。通常,这些参数包括电机参数(如额定功率、额定电流、额定转速等)、运行参数(如运行频率、加减速时间、转矩提升等...
怎样把
台达VFD-B变频器
的频率调大
答:
怎样把台达VFD-B变频器的频率调大:
频率指令选择面板上的数字操作器控制,运转指令选择外部端子控制 参数2.00=00 参数2.01=01 参数2.02=00
快速40用面板来设定,慢速10用多段速5.00指定
台达b
系列
变频器
怎样接电位器
答:
台达VFD-B系列变频器接电bai位器要求:
1、电位器阻du值:5KΩ 2、接变频器的端子:+10V、AVI和ACM 3、接线端子说明:+10V是电源,AVI是0~10V
,ACM为公共地;台达VFD-B系列变频器接电位器需要调整的参数:02-00=01 第一频率指令来源设定=01:由外部端子AVI输入模拟信号DC 0~+10V控制 ...
台达vfd-b变频器
恒压供水
参数
设置
答:
1、管网压力小于设定压力,
变频器
频率增加,水泵转速加快,供水量加大,管网水压上升
台达参数
设置。2、管网压力等于设定压力,变频器输出频率维持不变,水泵转速不变,供水量不变,管网水压保持稳定台达参数设置。3、管网压力大于设定压力,变频器输出频率降低(直至休眠),水泵减速,供水量减小,维持管网水压...
台达VFD-B变频器
频率设定是哪个
参数
?
答:
怎样把台达vfd-b变频器的频率调大:频率指令选择面板上的数字操作器控制,运转指令选择外部端子控制
参数2.00=00 参数2.01=01 参数2.02=00
快速40用面板来设定,慢速10用多段速5.00指定
用
台达VFD-B
系列
变频器
如何实现电动机多段速正反转运转,还需设置哪些...
答:
P17,P18,P19,P20,P21,P22,P23,为多段速频率设定。当M3为ON时执行P17频率,当M3为ON时执行P17频率,当M4为ON时执行P18频率,当M3和M4为ON时执行P19频率,当M5为ON时执行P20频率,当M3和M5为ON时执行P21频率,当M4和M5为ON时执行P22频率,当M3和M4,M5同时为ON时执行P24频率,
台达vfd-b变频器
调节运行时间
答:
10秒。根据查询相关信息
台达vfd-b变频器
调节运行时间10秒,设置大一些。最大600秒。
参数
01.10第一加速减间出厂设置时10秒设置大一些。最大600秒。其它参数不变。
要使达
VFD-B变频器
一启动便在25HZ运行要设如何设置
参数
答:
找到启动频率那个
参数
,把启动频率设为25HZ就行了,再看看别人怎么说的。
台达变频器
ⅤFD一B系列
参数
被锁定后如何解锁?
答:
解除方法应是:长按ENTER键,出现P76后按上下键设定P76
参数
!P76:参数锁定及重置设定。00所有参数的设定值均可读/写。01所有参数的设定值仅可读取。08键盘锁定。09所有参数的设定值重置为50HZ的出厂值。10所有参数的设定值重置为60HZ的出厂值。
台达
的运转
参数
怎么设置,
VFD-B
我接的是正转FWD
答:
如果采用键盘控制,就不需要接控制线,也不必设置相关
参数
,出厂时已经设置好。这个时候就是正转FWD。如果采用外部端子控制,主频率输入和运转指令均由外部端子控制的话,就要设置相应的参数,参数代码分别是02-00和02-01,关键还要根据具体的控制方式确定相应的参数值。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
台达VFD–B频率怎么调快点
ⅤFD一B变频器参数设置
台达VFD—B最高频率
台达vfd—b变频器频率
台达变频器VFD-B参数设置
台达VFD—B参数详解
台达变频器vfd一B说明书
台达vfd—b变频器多少类型
台达b变频器说明书gff