台达pc连接dvpplc
我想用
台达DVP
-60ES200T型的
PLC
和
PC
进行通信,不适用COM1口,该怎么接线...
答:
1:
PC
串口+IFD8500(RS232-to-485模块)+
PLC
COM2 2:PC USB+IFD6500(USB-to-485模块)+PLC COM2
本人买了一台
台达Dvp
14Es00R2的
pLc
如何才能联接到
电脑
,请大师指点...
答:
第一种直接
连接电脑
COM口(台式电脑,连接笔记本电脑需要增加一条USB转RS232 转换线);第二种连接电脑USB口。
台达PLC
和
PC
通讯问题 台达PLC
DVP
-48EH00R2
答:
点击端口 端口里面有没有你的通讯硬件,没有的话可能是你没有安装驱动
。有的话就看一下是com几。然后在你的PLC软件里面检查通讯端口是不是和设备管理器的一致。是的话通讯就没有问题了。注意---那个PLC和电脑连接的那条线是必须要装驱动的。
台达DVP
-24ES与
电脑连接
时,ISPSOFT提示通讯逾时错误,该怎么解决_百度知 ...
答:
1、确认编程电缆和驱动正常 2、
PC
和
PLC连接
上后,将PLC的拨码开关拨至STOP(ES2等系列)3、在WPLSoft软件中选择正确的通讯端口,然后点击自动侦测
台达
编程软件与
PLC
之间
连接
不上
答:
一、硬件 1、电脑端:9针RS232接口,PLC端:台达9针-圆形通讯接口通信线,这个通讯线可以向台达购买。然后连接把通讯线两端分别
连接电脑
和PLC 2、电脑USB:USB转RS232通讯转换器,与
台达台达
9针-圆形通讯接口连接 二、软件:1、在台达编程软件设置通讯格式:
台达PLC
出厂时设置通常是波特率是9600,站号...
你好,我有
台达
DVP
-14SS 的
PLC
,我想要
PC
通过232 modbus协议与PLC通信...
答:
你可以直接使用台达的协议,力控组态软件里面PLC目录下就有,也可以使用标准moDBUS协议 不过这要在
台达PLC
加入以下的程序:M1002常开 MOV H81 D1120 RS485协议 M1002常开 SET M1120 通讯设定保持 M1002常开 MOV K100 D1129 通讯超时 100MS M1002常开 SET M1143 ASCII/RTU选择 M1002常开...
你好,我有
台达
DVP
-14SS 的
PLC
,我想要
PC
通过485 modbus协议与PLC通信...
答:
PLC
不需要写程序,只需要将
PC
串口设置为9600,7,e,1,ascii即可。PLC默认的通讯地址为K1
台达DVP
-60ES的
PLC
用什么型号编程电缆与
电脑连接
答:
DVP-60ES对应的电缆型号:
台达DVP
ACAB215 也可以自己做,如下图.
台达PLC
DVP
-32ES 与
电脑
通信 O(∩_∩)O谢谢
答:
与
台达PLC
通讯我做个,但不是你说这么简单,发个A就,发个B的问题 我提醒一下你,在台达中,Y0地址是500 也就说你要Y0有输出时在串口中发送 ":01050500FFFF"+crc(校验码)+LF FFFF有输出,00000是无输出
我的
台达pLc
和
电脑连接
不上!急,请大师指教!
答:
通过设备管理器查看USB的线属于哪个COM口,在通信设置中设置成对应的COM口,不同的U口换了对应的COM口就换了,有时候能到COM7,但
PLC
默认是COM1,改成对应的COM口就好了