88问答网
所有问题
当前搜索:
可燃气体报警器离地面多高
可燃气体报警器
现场安装的高度是
多少
?
答:
根据泄露气体的比重(大于空气或小于空气)并结合空气流动趋势,最后确定综合泄漏流的立体流动趋势图。
气体比空气重:要安装在距地面30-60cm
,气体比空气轻的:安装在距顶棚30-60cm。控制器便于操作,距地面为1.5米,装在值班室等一直有人在的地方。
可燃气体报警器
安装高度要求有那些?
答:
检测比空气重的气体时,
可燃气体探测器安装高度应距地面0.3~0.6m
;检测比空气轻的气体时,可燃气体探测器安装高度宜高出释放源0.5~2m。说明:气体密度大于0.97kg/m3(标准状态下)即认为比空气重,气体密度小于0.97kg/m3(标准状态下)即认为比空气轻。5.3 可燃气体探测器安装要求 可燃气体探...
可燃气体报警器
怎么安装?安装规范有哪些?
答:
1. 可燃气体报警控制器的安装位置应符合相关规定,控制器在墙上安装时,
底边距地面高度宜为1.3~1.5m
,靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,操作面应有1.2m宽的操作距离;落地安装时,底边宜高出地面0.1~0.2m。2. 控制器应安装牢固,不应倾斜。在轻质墙上安装时,应采取加固措施。3. 可燃气体报警...
可燃气体报警器
怎么安装?安装规范有哪些?
答:
应符合本规程第3.2.15条的要求,可燃气体报警控制器在墙上安装时,
其底边距地面高度宜为1.3~1.5m
,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,操作面应有1.2m宽的操作距离;落地安装时,其底边宜高出地面0.1~0.2m。可燃气体报警控制器应安装牢固,不应倾斜;安装在轻质墙上时,应采取加固措施。距离...
固定式
可燃气报警器
的安装位置怎么选择?
答:
回答:深圳市无眼界科技: 1.检测比空气重的可燃气体和/或有毒气体时.推荐的检测器安装高度应高出地坪(或楼板面)
0.3~0.6m
。 过低易造成因雨水淋、溅对检测器的损害;过高则超出了比空气重的气体易于积聚的高度。 2.检测比空气轻的可燃气体(如甲烷和城市煤气)时,检测器高出释放源所在高度0.5~ 2m,且...
可燃气体报警器
现场安装的高度是
多少
?
答:
2、
可燃气体
区域如为防爆区域,必须按照防爆要求安装,配管必须按照防爆要求配管。3、探头在安装前必须弄清楚你要探测的气体时是否比空气重,如果比空气重,那探测器应该安装在
距地面
50cm的高度,如果比空气轻,必须安装在距顶部50cm的墙面。4、可燃气体探测器一般不带地址编码,要在非防爆区域安装控制模块...
可燃气体报警器
探头位置的选取,根据什么规范
答:
可燃气体报警器
要安装距离不高过燃气元大于0.6米小于1.5米的距离内,天然气报警要高于燃气源,煤气的低于燃气源;
厨房
可燃气体报警器
的安装说明介绍
答:
4.报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器)。5.被测气体的密度不同,室内探头的安装位置也应不同。被测气体密度小于空气密度时,探头应安装在距屋顶30cm外,方向向下;反之,探头应安装在
距地面
30cm处,方向向上。厨房
可燃气体报警器
的注意事项 1、长时间在室内大量吸烟、...
可燃气体报警器
安装位置
答:
可燃气体
探测器的安装方式是:支架、管装、墙壁装,可燃气体控制器的安装位置是生产车间、仓库、监控室等。
燃气报警器
安装规范标准
答:
室内不宜大于1m。5、当
可燃气体
开释源处于封锁或半封锁厂房内,每隔15m可设1台检测仪,且检测器距任一开释源不宜大于7.5m。燃气
报警器距
开释源不宜大于1m。6、比空气轻的可燃气体开释源处于封锁或半封锁厂房内,应在开释源的上方设置检测器,还应在厂房内最高点易于积聚可燃气体处设置检测器。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
甲醇可燃气体报警器安装高度
可燃气体报警装置安装高度
有毒气体报警器安装高度
柴油可燃气体报警器安装高度
可燃气体报警器探头安装高度
可燃气体探测器安装高度要求
丙烷可燃气体报警器安装高度
化工气体报警仪安装标准规范
丙酮气体报警器安装高度