88问答网
所有问题
当前搜索:
变频器f0001故障解决方法
abb
变频器故障
代码
F0001是
什么故障,请高人指点
答:
abb变频器故障代码F0001是由灰尘太多造成的,
需要清灰。1、每台变频器每季度要清灰保养1次,维修和清洁设备必须有详细记录和负责人员签名
,只有管理到位才能保质保量完成任务。2、在清洁前,必须要先断电,等电压降到安全电压一下再开始工作。3、在清洁时,首先应该用毛刷清理变频器表面的灰尘,但不建议...
西门子
变频器
报警
F0001
,F0012怎样排除
答:
需要更换硬件才能排除这个故障
。启动时出现报警F0001,又分带载和不带载两种情况。
如果带载,先把负载脱掉再试
,这时,出现A0922是正常的,不影响运行。如果不再出现了,用万用表测试三相输出电压是否平衡。如果是,那么变频器基本上可以确定没问题,可能是参数设置问题或者是负载、机械方面存在问题。如果负...
abb
变频器故障
诊断与维修
f0001
答:
Abb变频器f0001应该是过流故障,
其处理方法:内部阴极需要检查电机是否机械堵塞;内检加减速时间过短,应适当延长
。检查并排除:电机过载。加速时间太短(参数2202加速时间1和220***cCelerra时间2)。电机故障、电机电缆故障或接线错误。其次,pid参数设定不合理,变化太快,运行有波动。第三,电机参数设置不合...
f0001故障
,是什么原因
答:
F0001
:过电流 原因有:1:电动机的功率与
变频器
的功率不对应 2:电动机的导线短路 3:有接地
故障
检查以下各项:1. 电动机的功率P0307 必须与变频器的功率P0206 相对应 2. 电缆的长度不得超过允许的最大值 3. 电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障 4. 输入变频器的电动机参数必须与...
西门子440
变频器F0001
报警是什么报警?
答:
F0001
报警是
变频器
过流
故障
。\x0d\x0a可能引起故障的原因:\x0d\x0a电动机的功率(P0307)与变频器的,功率(P0206)不对应,电动机电缆太长,电动机的导线短路,有接地故障。\x0d\x0a建议的
处理方法
:\x0d\x0a1. 电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(P0206)相对应。\x0d\x...
请教M420
变频器
上电报警F001是哪里问题?
答:
F0001
过流 ♦ 电动机的功率 (P0307) 与
变频器
的功率(P0206)不对应 ♦ 电动机的导线短路 ♦ 有接地
故障
检查以下各项:1. 电动机的功率 (P0307) 必须与变频器的功率(P0206)相对应。2. 电缆的长度不得超过允许的最大值。3. 电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障...
abb
变频器
报警
f0001
如何
解决
?
答:
在ABB
变频器
手册上可以查到:
F0001
的错误代码原因为过流。检查和排除:1、电机过载。2、加速时间过短,可调节2202、2203参数,调节加减速时间。3、电机
故障
,电机电缆故障或接地错误。4、把3104调成1,也就是调成过流后,自动复位
MM440
变频器
上电
报F0001
,不能复位,取下 互感器二次插头,上电正常,问...
答:
MM440
变频器
上电
报F0001
,建议查看说明书,按照说明书上的故障代码
处理故障
。变频器常见
故障及处理方法
(1) 负载出现短路 这种情况下如果把负载甩开,即将变频器与负载断开,空开变频器,变频器应工作正常。这时我们用兆欧表(或称摇表)测量一下电机绝缘,电机绕组将对地短路,或电机线及接线端子板绝缘...
西门子M440
变频器报F0001故障
,不能复位?
答:
如果是断电和按Fn键都不能复位的话,那基本判断
变频器
坏了。霍尔传感器或者igbt等坏了,拿去修吧!
西门子
变频器
显示
F0001
怎么
解决
答:
F0001是变频器
过流,变频器在没有启动、运行的情况下首先将电机脱开,排除电机
故障
的可能 。可能1,IGBT损坏,这种毛病最好判断。用普通万用表做静态阻值测量就能大致确定。可能2, 接插件腐蚀、氧化,接触不好,这种毛病也不难判断。只要将机器打开,将接插件重新插拔几次,并且在上电的情况下,一边...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
ABB变频器报警F0001怎么复位
ABB变频器报f0001故障
ABB变频器显示F0001
变频器f0001故障是什么意思
西门子f0001故障怎么解决
变频器出现f0001怎么处理
abb变频器F0001是什么故障
变频器报警f0001是什么故障
西门子变频器F0001故障原因