变频器起动电流太大怎么办
变频器启动
,为什么
启动电流
比电机额定电流大几倍
答:
变频器启动电流
一般是由电动机负载决定的,启动电流大说明启动时电动机负载高。正常运行时电流在80%额定电流以下,环境温度20多摄氏度时,电机外壳温度低于60摄氏度,这样就算正常。
变频器启动电流大
的问题
答:
1、减少负载(这一般不太可能做到
,只要不是小马拉大车对机械进行润滑保养后一般能正常)2、
增加变频器功率
(一般变频器的功率余量很小,如果电机稍有过载变频器就会报警甚至停机)3、
调整变频器参数
(变频器的启动力矩、报警电流、过压过载保护等许多参数在一定范围内是可调的)4、尽量使电机运行在铭牌参数...
200千瓦
变频器
带185千瓦电机
启动电流大
起不了咋么办
答:
调整曲线,不行就换
变频
acs580
变频器启动电流大
答:
电机机械堵转
。据个人图书馆网站资料显示,新电机第一次转动阻力大,或电机内部有东西卡住,
手动转动后再进行变频器启动就好了
,所以基本上可以断定是电机机械堵转。
变频器
过载
怎么
调参数
答:
1、负载惯性过大:在负载惯性过大的情况下,变频器在启动时需要消耗较大的电流,从而容易导致低频过载。
可以通过增加启动时间、减小负载惯性或选择更大容量的变频器等方法来解决
。2、电机铭牌数据不符:电机铭牌数据与变频器设定不符也可能导致低频过载。在变频器参数设置时,需要确保电机铭牌数据与设定值...
启动电流大
,装的
变频器
可以调吗,调什么?
答:
装
变频器
,可以将
起动电流
下降,如果电机运行的频率不高,还有节能的效果。启动时间就是加速时间。这个参数要看你我负载来调节的。
变频器启动
电机时
电流
过大应该调哪些参数
答:
加速时间,加减速方式.
变频器
过
电流解决
方法
答:
1、首先是来自
变频器
侧的影响 变频器侧可能造成变频器过
电流
的常见原因有:加速时间太短:此时所需要的电机转矩就越大,转矩与电流成正比,所以电流也
很大
。可以适当延长加速时间。提升功能:如果在V/f控制时,
起动
过程中,电压提升过高,也可能造成过电流。可以适当降低电压提升值。PID参数不合适:过高的...
变频器
过
电流怎么办
?
答:
电机不会加速。等加速过程结束,电机进入稳定运转状态,
电流
就会恢复额定值。2、稳定过电流:这是不正常现象,要么电机已过载,或电机故障,必须排除,不然电机将烧毁。3、加速过电流:启动时,从0HZ到设定频率区间电流过大,报加速过电流。恒速过电流:
变频起动
后,在设定频率上运行期间发生过电流。
变频器
控制电机工作在20hz,电机
电流
过大,
怎么处理
答:
变频器
功率是否和电机功率匹配,风机水泵负载国内一般同功率P型机。碎石,搅拌,起重通常是大于电机功率一档的G型机(工程机,重载机)。同功率还有一种可能是
电流
补偿过大,电机受不了。或者电机漏电和接的问题。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10