变频器电压显示500多伏
变频器
输出怎么比
显示电压
高很多,380V变频器,输出有
500多伏
!
答:
变频器
输出波形为PWM波,PWM波含有丰富的谐波,变频器面板上
显示
的380V,是指这个PWM波的基波含量。其包含谐波在内的真有效值比380V高,若你测量的是真有效值,
500多伏
完全是可能的。准确测量变频器输出电量的基波、谐波、功率等参数,推荐选用AnyWay变频功率测试系统。
EV1000
变频
输入380输出
电压500
咋回事?
答:
因为变频器的输出电压是经过整流逆变之后
,输出的电压不只是单纯的380伏,它是随着变频器输出的大小而变化的,所以说会出现500伏的现象
变频器
最大输出
电压
为
500
v,三相电机,当频率为50HZ是,输出电压是否是500V...
答:
如果变频器的输入电压是500V,那么变频器的输出就有可能是500V
,如果电机的额定电压是380v,电机电流就会增加,电机就会发热!解决的办法是:你可以将变频器的输出电压限制为380V,也就是当频率为50HZ时,变频器的输出为380V,这样就可以了!祝你好运!
变频器
一上电就
显示电压500多伏
而且无法正常启动是怎么回事
答:
如果是直流电压那是正常值,如果是400V进线电压,那直流电压就应该是540V左右
。如果是进线电压,而是实际进线电压又并不高,那么极可能是AD/DA转换器损坏,或者检测元件损坏。
西威
变频器
为什么经常报欠
电压
。母线电压在
500
v。
答:
变频器输入交流电压500v,在变频器内部整流出来直流电压应该是2.34*500v,
你说欠压有可能是整流管损坏,导致整流出来的直流电压达不到额定值
,直接导致逆变出来的电压低,所以报警显示欠压
变频器
输出
500伏
正常吗?
答:
一般的数字万用表不能用于测量
变频器
的输出
电压
,严格的讲变频的输出是等幅不等高的脉冲序列,不是正弦波。数字万用表测量是按照正弦波变化采样计算的。变频器直流母线电压大概是
500多伏
,你测的那个值和这个比较接近,换个整流型电压表试试
变频器
上电有母线有560v元
显示
故障那里
答:
在
变频器
上电时,
出现
母线
电压
为560V的故障,通常是由于以下原因:1.电源故障:电源电压异常或电源缺相,需要检查电源电路和电压等级是否符合变频器的要求。2.电压检测电路故障:变频器内部的电压检测电路出现故障,导致误报电压异常,需要检查电路元件是否正常,或者更换电路板。3.通讯故障:变频器与控制中心...
富士
变频器
输出
显示
600多v
答:
有可能是输入三相交流电
电压
偏高,或者是
变频器
本身的检测电路有误差,一般情况都是在
500伏
以上。
变频器
输入输出都是380伏,测量大滤电容两端有5百
多伏
但面板
答:
主控板问题。拆开主控板测量各路
电压
,测量VCC5V对地电阻值却有短路现象,此路电压异常,
变频器
输入输出都是380伏,测量大滤电容两端有5百
多伏
但面板是主控板问题。主控板又称主板、主机板、系统板、逻辑板、母板、底板等,是负责指挥控制各部件工作的主要部分,也是构成复杂电子系统的主要部分。
变频器
启动没有
电压
输出是怎么回事?
答:
变频器
无U、V、W相
电压
输出,但主电路P、N之间(储能电容两端)有
500多伏
的正常电压,高压指示灯亮。主电路P、N之间直流电压正常,说明整流、限流和储能等电路基本正常,制动电路和逆变电路也不存在短路故障。变频器无输出电压的原因在于逆变电路不工作,因为逆变电路三个上桥臂同时开路的可能性非常小,...