88问答网
所有问题
当前搜索:
变频器不接电机送电有输出吗
请问:
变频器
光接电源,
不接电动机
能看出有没有故障吗?能直接测量出变频器...
答:
可以哟
,你可以直接按键盘上的运行键来不带负载运行的,但没有电流显示,也能看到输出电压。
变频器
运行25HZ时电流0.1-1.6A,50HZ时1-3.6A,
不接电机
怎么会有...
答:
变频器
内部交直流转换的时候有能量消耗。就像变压器二次开路,但是一次还是由一定的空载电流。
十分感谢,可是为什么
不接电机
的时候,
变频器输出
是正常的呢?控制没有...
答:
变频器
带载能力不足造成,比如三相不平衡,驱动电路有问题等
维修
变频器没有接电机
可测量
输出
电压吗
答:
可以的 ,你按下启动键,把频率调到50HZ,最好用指针,测量没想
输出
对P+的电压,应该差不多是一样的才对。(P+就是整流之后的电压,310V 或者500多伏)
单进三出
变频器不接电动机
能启动吗
答:
单进三出
变频器不接电动机
能启动吗 我来答 分享 微信扫一扫 网络繁忙请稍后重试 新浪微博 QQ空间 举报 浏览1 次 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 变频器 电动机 搜索资料 本地图片 图片链接 提交回答 匿名 回答自动保存中...
如何让变频器在
不接电机
的情况下加大
变频器输出
大电流
答:
第一:
变频器不
能调节输出电压的最大值,但可以调节输出电压的有效值,因为变频器输出的是PWM波,正因为是这样,变频器不能等同于开关电源和变压器。第二:输出电流不是变频器决定的,如果你
不接电机
,就没
有输出
电流,接轻负载小电流,大负载大电流。
请问:
变频器
光接电源,
不接电动机
能看出有没有故障吗?能直接用万用表测 ...
答:
1。
变频器不接电机
运行可以查看模块是否有故障。如果模块有直通,这种情况下就可以报出过流故障或者模块故障 2。这种情况也可以测出
输出
电压
请教大师,
变频器不接电机
的情况下能否量电压
答:
肯定可以量到电压啊,这和是否接负载没有关系。只要
变频器
正常启动,其
输出
端就可以测量到电压。一、变频器 变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变
电机
工作电源频率方式来控制交流
电动机的
电力控制设备。变频器主要由整流、滤波、逆变、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。 变频器主要是靠...
当
变频器
设置矢量控制时,
输出
端
不接电机
,变频器能正常工作吗?
答:
不能正常工作,矢量极为闭环控制。矢量控制实现的基本原理是通过测量和控制异步电动机定子电流矢量,根据磁场定向原理分别对异步
电动机的
励磁电流和转矩电流进行控制,从而达到控制异步电动机转矩的目的。如果做实验改为VF模式。希望回答对您有做帮助。
请问西门子440
变频器不接电机
只接电源怎样测
输出
电压频率等?母线电压是...
答:
可以不用表测量,况且一般表也测不出来。空载启动
变频器
的情况下,使用操作面板查看参数r0021即为
输出
频率,r0025即为输出电压的有效值。母线电压是直流母线电压的话,是变频器将交流电整流为直流电并经过电容滤波后的电压,查看参数r0026即可。