88问答网
所有问题
当前搜索:
变频器不接电机送电有输出吗
变频器
E04是什么故障?220V2相变频器。
不接
负载正常。接负载
电机
不转...
答:
需要查看说明书。首先你找到这个变频器是什么牌子的,然后在网上找相应的说明书查看故障代码代表什么意思,
不接
负载正常,
接电机
不转,估计是
变频器输出
电路有故障。首先换一个电机试试,如果换一个能正常旋转的电机,故障依旧那就肯定是变频器坏了,需要送修。
一台
变频器
带两台
电机
,两台电机不同时动作,并且互锁,行吗?
答:
设计电路时,要将A,B控制回路电气互锁,
变频器
带A运行时,B是不能在变频状态时运行的。问题补充回答:因为你要互锁,所以电路中必须有交流接触器,按停止按钮后交流接触器立即断开,所以
电机
会根据惯性停止。其实这时变频器并没有停止
输出
,因为变频器频率是斜坡下降的,减速时间由你设置,但是交流接触器...
变频器
一上电就冒火花,
电机
没有烧毁,配电柜内有漏液情况,我如何确定是...
答:
应该是主回路电容吧,
变频器
没有防上电冲击功能吧,电容质量,耐压不够
变频器
接地故障
答:
有以下几个原因:1、工频运转时,没有高次谐波,对地分布电容电流弱,不觉得漏电;2、
电机
的绝缘不好,对地分布电容大;3、
接变频器输出
的PWM矩形波模拟正弦交流电时,有高次谐波,对地分布电容电流强,觉得严重漏电;一、电压因素:(1)、IGBT模块的供电电压过高时,将超出其安全工作范围,导致其...
如何调
变频器
答:
其他参数设置:根据实际情况,需要对
变频器
的其他参数进行设置,如输入
输出
接口、运行方式、脉冲信号输入方式等。调节变频器需要根据实际情况进行合理的参数设置,需要根据
电机
特性、负载要求和控制要求等方面进行综合考虑。同时,需要注意参数设置的合理性和正确性,避免参数设置错误导致设备故障或运行不稳定。建议...
棣栭〉
<涓婁竴椤
15
16
17
18
19
20
21
22
23
76
其他人还搜