变压器零线电流大于火线电流
零线电流大于火线
原因
答:
1、三相不平衡造成,但是零线电流不会超过某一相
。解决方法;均匀分配三相负载,避免三相不平衡造成零线电流。2、三次谐波造成,零线电流不但超过火线电流,还会达火线电流的2到3倍。解决方法;加装和衡源电气的零线电流消除器又称:零序滤波器,消除三次谐波零线电流。
零线电流大于火线电流
是什么原因?
答:
火线比零线电流大有两种原因,
1测试误差,表计测量不精准,2火线有接地漏电产生接地电流,用钳形电流表同时卡住火线和零线
,如果有电流就是接地电流
零线电流
比
火线电流
大是怎么回事?
答:
6、如果三相负载均为单相桥式整流电路这样的负载,尽管不平衡,其三相电流的矢量和不为零,即零序电流不为零,
零线电流
也不会
大于
相线电流。
为什么
零线电流
比
火线电流
大
答:
理论上有一种情况,
即三相接的负载极不平衡,零线电流比其中一相的电流大
。 当A,B相电流很大,C相电流很小,零线电流是三相电流矢量和,可能大于C相电流。实际使用中,我们总是尽可能三相的负荷平衡一点。零线电流就不会大于火线电流了。
为什么
零线
的
电流大于火线
的电流,谢谢
答:
若三相四线电路中只有二相负载(其中一相没有负载),
零线电流
等于二相的相线电流之和;若三相四线电路中所负载的是三相平衡负载,零线电流为零。
三相四线
零线电流
怎么会比
火线电流
大
答:
这一现象的原因在于后级负载中大量使用电脑类设备和各种小型开关电源,这些设备产生的三次波是造成这种情况的主要原因。例如,LED显示屏中,
零线电流
甚至比
火线电流
大几倍,同时地线也会严重发热,这是由屏幕内数百个5V电源造成的。针对这种情况,需要从
变压器
着手进行改造,例如使用Y型变压器,并在电路中...
变压器零线电流
大是什么原因
答:
变压器零线电流过大只有两种原因:1、
三相不平衡造成
,但是零线电流不会超过火线电流。 2、三次谐波造成,零线电流不但超过火线电流,还会达火线电流的2到3倍。 零线长时间时间的过流过载可能会引起短路和烧断零线,甚至发生火灾。存在严重的安全隐患。用这个零线电流消除设备可以解决零线过流问题 。零线...
我查有一户用电,
零线电流大于火线电流
。表计没有问题,不知道他怎样搞得...
答:
一部分负载
火线
绕过表计,一部分经过表计,而
零线
作为共同回路,所以
电流
是两部分负载的总和。
用户的智能电表进出线正确,但是
火线电流
小和
零线电流
大怎么回事_百度知 ...
答:
因零线是共用的,其它电表的电流也要经此零线流回
变压器
。所以出现
零线电流大于火线
的情况。
为什么
零线电流大于火线电流
答:
你说的是三相四线的线路中把,三相严重偏相的时候,就会出现
零线电流大于火线电流
。