88问答网
所有问题
当前搜索:
智能电表零线电流大于火线
用户的
智能电表
进出线正确,但是
火线电流
小和
零线电流
大怎么回事_百度知 ...
答:
因零线是共用的,其它
电表
的电流也要经此零线流回变压器。所以出现
零线电流大于火线
的情况。
零线电流大于火线
原因
答:
1、三相不平衡造成,但是零线电流不会超过某一相
。解决方法;均匀分配三相负载,避免三相不平衡造成零线电流。2、三次谐波造成,零线电流不但超过火线电流,还会达火线电流的2到3倍。解决方法;加装和衡源电气的零线电流消除器又称:零序滤波器,消除三次谐波零线电流。
零线电流大于火线
电流是什么原因?
答:
火线比零线电流大有两种原因,
1测试误差,表计测量不精准,2火线有接地漏电产生接地电流,用钳形电流表同时卡住火线和零线
,如果有电流就是接地电流
单相
电能表
偶尔
零线电流
远远
大于火线
电流是什么原因造成的?
答:
随着电路中的电子产品的增多,回路中的三次谐波分量也在增多,(主要是整流电路,它在电路中只用交流波形中很少的一部分。)如果是三相的供电,它就不是平时的相量的关系。也会造成
零线
的
电流
大很多。
单相
电能表
偶尔
零线电流
远远
大于火线
电流是什么原因造成的?
答:
单相情况下,火线零线的电流是一样的,开关是根据火线来整定的
,所以零线有过载的风险,过载或导致电线过热,绝缘提前老化甚至发生火灾。没有地线的情况下 RCD(就是漏电开关)的动作可靠性无法保证,这个在设计规范上甚至是一个强条(有可能死人的才会被定为强条),所以请务必重视,如果是因为预埋线不通...
智能电表
负荷侧开关已断开表计显示
零线电流
很大什么原因?
答:
零线电流只有两种原因产生:1.
三相不平衡造成
,但是零线电流不会超过火线电流。2.三次谐波造成,零线电流不但超过火线电流,还会达火线电流的2到3倍。零线电流过大,用东广州市叁思电气科技的零线电流消除器可以解决零线过流问题 。零线电流消除率90%以上。希望能对你们有所帮助。
零线电流
比
火线电流
大是怎么回事?
答:
5、在单相桥式整流电路中,由于在交流电的正、负半周都有电流,且在一周内正、负半周对称,所以此单相电流的直流分量和三次的整数倍的高次谐波不存在;6、如果三相负载均为单相桥式整流电路这样的负载,尽管不平衡,其三相电流的矢量和不为零,即零序电流不为零,
零线电流
也不会
大于
相线电流。
为什么
零线
的
电流大于火线
的电流,谢谢
答:
若三相四线电路中只有二相负载(其中一相没有负载),
零线电流
等于二相的相线电流之和;若三相四线电路中所负载的是三相平衡负载,零线电流为零。
为什么
零线电流
比
火线电流
大
答:
理论上有一种情况,即三相接的负载极不平衡,
零线电流
比其中一相的电流大。 当A,B相电流很大,C相电流很小,零线电流是三相电流矢量和,可能大于C相电流。实际使用中,我们总是尽可能三相的负荷平衡一点。零线电流就不会
大于火线
电流了。
我查有一户用电,
零线电流大于火线
电流。表计没有问题,不知道他怎样搞得...
答:
一部分负载
火线
绕过表计,一部分经过表计,而
零线
作为共同回路,所以
电流
是两部分负载的总和。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
零线电流比火线大怀疑漏电
三相电火线电流和零线电流
电能表零火线电流不一致
零线电流大于火线电流正常么
火线零线电流不一样是为什么
单相表零线电流大于火线电流
单相电流
三相四线零线比火线电流要大
家里零线电流比火线电流大