88问答网
所有问题
当前搜索:
变压器档位降低电压怎么变
变压器如何
调档?
答:
调整的方法是“低往低倒,高往高调
。”如运行中的变压器分接开关在Ⅱ档位置,低压侧输出电压长期处于偏低时,分接开关应调到Ⅲ档(9.5kv);长期偏高时,应调到Ⅰ档(10.5kv)。因为变压器的高压绕组在低压绕组外侧,容易引出抽头。而且高压绕组的电流要比低压绕组小,分接开关的载流量小,开关需要的...
变压器档位
的变换
答:
1、原来你的
变压器
,高压在10500V时,低压出来400V(低压空载时)。2、分接开关放在一档(10750V一档),而电网电压仍然是10500V,则高压的每匝
电压降低
了(10750-10500)/10500=2.38%。3、这时低压的匝数没有
变化
,而每匝电压降低了2.38%,因此输出电压降低了:400*(1-0.0238)=390.48V(低压...
干式
变压器
输出
电压
低有什么措施
答:
1、调整本变压器档位开关:如图
,中部是变压器分接头接线的端子,此台变压器是上下排列的,也有左右排列的。现在的位置是额定电压档位是Ⅱ档,额定电压是10000V,Ⅰ档电压那就是最高的,通常是10500V,Ⅲ档是电压最低的,通常是9500V。如果要提高输出电压,就往下(3档)调,如果要降低输出电压,就往上...
配电
变压器
分接开关降一档低压
电压
是否升高
答:
是,降一档低压升高5
变压器电压
低
如何
调档
答:
打开
变压器
上的一个
档位
的盖子,如果你开始是在1档,则可以调到2档试下,如果是在2则调到3档试下,因为变压器开始是设计10000/220的,如果偏低,则要
变成
9500/220,这样就要调高档位,希望能帮到你
电力
变压器
低压侧
电压
偏低
怎样
调节节
答:
电力公用
变压器
一般为无载调压,在高压侧有三个
档位
,运行时一般放在二档,如果
电压
偏低,可调高一档,单相电压可提高10V左右。但这是运行人员的事,要开工作票,要有专人监护,调整后还要听变压器空载时是否正常,非专业人员千万不要弄,以免发生危险。
变压器
调档
电压如何
计算
答:
变压器
变比:高/中/低=120/35/10,输入点不一样,输出
电压
也就不一样。根据电网电压,看哪个
档位
合适。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以...
变压器怎么
调
电压
答:
问题一:
变压器怎么
调
电压
朋友,变压器分接开关(或者说
档位
)的调节,可以改变变压器二次输出电压的大小。一般分接开关位于变压器的上边,是用于改变变压器一次绕组抽头,借以改变变压比,调整二次电压的专用开关,变压器分接开关分为有载调压和无载调压两种,有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三档位置,0kV变压器三档位置相应的变压比分别为10.5...
电力
变压器如何
调节
电压
?
答:
电力
变压器
通常都有调压开关,分三个档为:即10500V、10000V9500V。一般变压器出厂时,调压开关都在10000V
档位
上,如果输入
电压
低于10000V时则输出电压也达不到要求,这就需要把调压开关调到9500V档位。在操作调压开关前,必须先把变压器的输入和输出端与系统线路断开后方可进行操作。这就叫无载调压...
变压器档位
在2档,
电压
低了
怎么
调
答:
看
变压器
的铭牌,
电压
低了说明电源的电压低了,就要
减少
高低压的变比。如果是常规10kV的变压器应该把开关的位置调整到9750V或9500V的位置上。