88问答网
所有问题
当前搜索:
变压器功率因数超前和滞后
在什么情况下
功率因数
会
超前
?什么情况下功率因数会
滞后
?
答:
当你的用电设备是感性负荷时就渍后,如电动机,
变压器
,电焊机,这些负荷运行时所需要的大部分是无功电,这就需要补偿电容来补偿,由自动控制器控制,需要多少就补多少。比如说你的一台电机运转时所需无功为10千乏,你投5千乏电容就会渍后,投15就超前 ...
简单通俗的讲解一下
功率因数
怎么回事?什么时候
超前
,什么时候
滞后
?电容...
答:
功率因素就是电流与电压相位差的余弦值,
超前滞后
是电流电压相位上的超前滞后,超前就是电流相位超前电压相位,滞后就是电流相位滞后电压相位,低压电容补偿一般都用电容补偿控制柜,在自动挡位,通过设定的目标功率因素值与电网中实际
功率功率因素
比较,从而确定是否投入电容;在一定的有功功率下,当用电企业...
怎么解释
功率因数滞后和超前
问题。
答:
电流
滞后
电压运行,就是同一时间,电流总是落后于电压。电流滞后电压运行,就是同一时刻,有功
功率
P总是小于视在功率S。电流电压同相位运行(电阻电路)、滞后运行(电感电路)、超前运行(电容电路)矢量图。
变压器
负载小出现
功率因数超前
怎么办?
答:
那是无功补偿控制装置过补得现象、 你可以把无功补偿控制装器的
功率
因素设置低一点 ,把投切延时调低(10秒左右吧尽量跟上负载变化,对设备损伤大),把过压门限设置低一点, 投切门限也调低。
怎么解释
功率因数滞后和超前
问题?
答:
P=UI cosΦ;Q=UisinΦ;三相电路中: S= 3 UI;P= 3 UI cosΦ;Q= 3 UisinΦ;S 2 =P 2 +Q 2 ;cosΦ= P/ P 2 + Q 2 线路中功率因数
滞后
,表示感性无功没有或没有全部得到补偿,感性无功大于容性无功。线路中
功率因数超前
,容性无功补偿的太多,容性无功大于感性无功。
...无功补偿控制器跟
功率因数
表数值有误差,总是
超前
答:
通常,相当多的无功补偿控制器在低负荷的情况下,
功率因数
的测量误差很大,这是追求低成本带来的问题。只是你知道是低负荷状态下的情况,此时也无需要投入电容器做补偿,等等,所以,这种情况下的大误差,我们一般也就忽略不管。当然,也可能是电路中谐波较多,当下使用的节能灯等等,功率不大谐波不少,也...
负荷
功率因数超前滞后与
什么有关
答:
电感性负荷的
功率因数
是
滞后
的,电容性负荷的功率因数是
超前
的。但是在工厂用电中,既有感性负荷,也有容性负荷,那就看它们的无功功率那个大,在配电房的无功补偿柜上,我们看到:容性的无功功率大时,显示(反映成)容性功率因数,反之,则是感性功率因数。更多关于无功补偿、功率因数等等问题的资料可...
负荷
功率因数超前滞后与
什么有关
答:
电感性负荷的
功率因数
是
滞后
的,电容性负荷的功率因数是
超前
的。但是在工厂用电中,既有感性负荷,也有容性负荷,那就看它们的无功功率那个大,在配电房的无功补偿柜上,我们看到:容性的无功功率大时,显示(反映成)容性功率因数,反之,则是感性功率因数。更多关于无功补偿、功率因数等等问题的资料可...
发电机
功率因数超前
时要升压,
滞后
时要降压,调节电压是控制什么?_百度...
答:
发电机带感性无功时,感性无功电流对转子磁场起去磁作用,会使发电机定子电压降低。也就是你所对应说的
功率因数超前
时要升压,
滞后
时要降压(功率因数超前即所带无功为容性,功率因数滞后即所带无功为感性)。调节电压即是调节无功功率输出的大小,通过调节励磁电流的大小来调节。
电力系统
变压器
输出电压与负载
功率因数
的关系
答:
感性负载功率因数
滞后
时电压下降,容性负载
功率因数超前
时电压升高。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
超前功率因数是什么意思
功率因数在超前还是超后
功率因数滞后变压器损耗增加
变压器电压超前电流滞后
额定功率因数滞后什么意思
电路功率因数滞后是什么意思
功率因数是以超前还滞后为准
功率超前和滞后的概念
功率因数cosφ 超前滞后