88问答网
所有问题
当前搜索:
变压器功率因数超前和滞后
变压器
空载的时候
功率因数
表在
超前
区震荡怎么回事?
答:
根据你的描述系统中应该是接入了功率因数补偿装置,
变压器
空载时补偿电容容量大就会在超前区震荡。功率因数表超前表示电流相位超前电压相位,说明线路呈现容性,负载中电容过大,一般出现在电容补偿补过头了(过补)。
功率因数超前
,通常会使电网出现不稳定现象,容易产生震荡,造成电网故障,所以要尽量避免出现...
电力系统
变压器
输出电压与负载
功率因数
的关系
答:
感性负载功率因数
滞后
时电压下降,容性负载
功率因数超前
时电压升高。
无功补偿控制器显示的
功率因素
就是线路的功率因素吗?为什么总是显示
滞后
...
答:
因为控制器是从
变压器
二次侧的主变流器(CT)取电流信号,并取二次侧电压信号,然后在内部做运算而得到目前的
功率因数
。为什么控制器显示的功率因数总是
滞后
,这是正常的。因为大部分的负荷为感性的,因此,其电流落后电压,功率因数自然为滞后的。如果控制器显示
超前
,反而你要小心了,有可能已经过补了,...
工厂发电机组并网运行时
功率因数
保持
滞后
0.8~0.9,但外电进线柜功率因 ...
答:
可以看出你这是一个自备电厂,供电部门不给你上网计划,所以保持有功平衡,有功既不送出也不受进。因为你和电网之间有功功率交换很小,所以只要无功功率的交换量稍微大一点,就会使计量点的
功率因数
有很大的波动。如果供电部门对进线柜功率因数有考核要求的话,你只要调整发电机的无功功率,使进线柜的...
为什么提高
变压器功率因数
,负载电流增大?
答:
提高
变压器功率因数
,负载电流应该减小。功率因数
滞后
,电流的相位会滞后于电压的相位,导致电流的增大,从而增线路和变压器的损耗,而提高功率因数可以降低线损和变压器损耗,改善电能质量,节约能源,负载电流减小。
功率因数
是0.8(滞后),一般说的滞后是指电压
滞后还是
电流滞后?
答:
在哪里也是指电流
滞后
;电压滞后就叫
超前
了。
功率因素超前
被电力局罚款吗?
答:
目前普遍是补偿不足。局部过补偿仅对局部不利。 供电部门对力率的奖罚不是根据
功率因数
表而是根据有功电度表、无功电度表指示数计算结果进行的。以前的无功表,滞后正走,超前倒走,现在都改成止逆的了。不管是
超前还是滞后
,表都正走。所以你过补偿也等同于欠补偿,多了当然是罚款啦。补充一点,...
630kva表
变压器功率因数
设置多少最好
答:
电感],呈现感性,而且非线性元件的使用也会使电流滞后于电压从而呈现感性。功率因数为-,用来表示电流[超前]于电压,电容的引入会造成这个结果,所以,人们用电容来作为电感性系统的[补偿],好比[中和作用]。对于供电系统,无论
功率因数超前还是滞后
,都存在[无功电流],...
高压进线柜
功率因数滞后
0.5有什么影响
答:
功率因数滞后
,说明进线的电流相位滞后于电压相位,电路呈现的是电感性负载。传输线路、
变压器
、电动机是电力网络中的重要组成部分,它们既包含电阻、也包含电感;另外电动机输出的机械功率,也类似于电阻性质。所以在这些设备正常工作时,需要外部电网供应有功功率P(用于电阻消耗和电动机的机械功率输出),还...
变压器功率因数
问题
答:
变压器功率因数
指变压器二次侧有功功率一次侧的视在功率,不是电压效率而是变压器的传输效率,即变压器的有功损耗,无功损耗视在功率之间的关系。1、在你的配电系统中,系统的功率因素,在理想的情况下,主要决定于负载特性。在没有任何补偿的情况下,如果负载是纯电阻,那么系统的功率因素就是1。如果是纯...