发电机频率允许波动的范围
发电机
在运行中,其
频率允许
变动
范围
是多少?如频率过低将会对发电机产...
答:
发电机在运行中其频率的允许变动范围是±0.5Hz
。 运行中如频率过低,将会对发电机产生不良影响。(1) 频率降低引起转子的转速降低,使两端风扇鼓进的风量降低,破坏冷却条件,而使温度升高。(2) 因为发电机的端电压和频率、磁通成正比,如频率下降,必须增大磁通才能保持端电压不变,也就是要增加励...
发电机频率允许波动的范围
答:
发电机的正常运行频率应为50Hz。发电机的正常运行频率应为50Hz,其波动范围不超过±0.2Hz,
最大允许波动范围为±0.5Hz
。发电机的正常运行频率应为50Hz,这是50Hz的频率能够使发电机和变压器的铜材耗用量减少,重量减轻,成本降低。频率提高可以使电气设备和输电线路的感抗增大,容抗减少,损耗增大,从而...
频率的
变动
范围允许
值为多少?频率高、低对
发电机
本身有什么影响?_百度...
答:
(1)按规定的频率的变动范围允许在±0.5赫兹
。(2)频率升高,主要受到转子机械强度的限制,转速高,转子的离心力增大,容易使转子的某些部件损坏;(3)频率降低时对发电机有以下几点影响:A.使转子两端的鼓风量减少,温度升高。B.发电机的电动势和频率、磁通成正比,为保持电动势不变,必须加大励磁...
发电机的频率
正常维持在多少
允许
变化
范围
答:
发电机的频率应该是50Hz,
正常的波动范围应该不超过5%
。发电机通常由定子、转子、发电机 端盖及轴承等部件构成。定子由定子铁芯、线包绕组、机座以及固定这些部分的其他结构件组成。转子由转子铁芯(或磁极、磁扼)绕组、护环、中心环、滑环、风扇及转轴等部件组成。由轴承及端盖将发电机的定子,转子连接组...
频率
50hz
允许范围
答:
(±0.2)Hz
。根据查询相关公开信息显示,发电机正常运行频率应保持在(50)Hz,允许变化范围为(±0.2)Hz,可以按额定容量连续运行。电力系统正常频率偏差允许值为±0.2Hz。当系统容量较小时,偏差值可以放宽到±0.5Hz。
发电机的频率
误差
范围
是多少
答:
电压误差
范围
不应超过5%~15%,
频率
误差范围不超过0.2%~0.5%,即0.1~0.25Hz,相位误差范围不应超过10°
频率允许
偏差多少?
答:
我国电力系统的正常
频率
偏差
允许
值为±0.2HZ,当系统容量较小时,频率偏差值可以放宽到±0.5HZ。电力系统的标称频率为50Hz或60Hz,中国大陆(包括港、澳地区)及欧洲地区采用50Hz,北美及台湾地区多采用60Hz,日本则有50Hz和60Hz两种。频率对电力系统负荷的正常工作有广泛的影响;系统某些负荷以及
发电
厂厂...
发电机的
电压,
频率
,功率因数,不平衡电流有何规定
答:
1、发电机电压在额定电压±5%以内变化时,可带额定负荷连续运行。发电机最高运行电压不得大于额定值的110%,最低运行电压不得低于额定值的90%。当发电机的电压下降到低于额定值的95%时,定子电流长时期允许的数值不得超过额定值的105%。2、发电机运行规程中规定频率变化不超过
±0.5Hz
,但现在电网调度...
汽油
发电机频率范围
答:
不超过5%
。汽油发电机频率范围不超过5%,汽油发电机的正常波动范围不超过5%。发电机是指将形式的能源转换成电能的机械设备,由水轮机、汽轮机、柴油机或动力机械驱动,将水流,气流,燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机,再由发电机转换为电能。
发电站
发电机
并网后
频率
多少才不会跳闸功率因数是多少才不会跳闸_百...
答:
50Hz,0.8。1、发电站发电机并网后发电机的频率是50Hz,
正常的波动范围应该不超过5%
,是不会跳闸的。2、发电站发电机并网功率因数是的功率时刻在变,因而功率功率因素也在变,是用动态补偿柜来实现功率因素补偿,功率因素为1时线路的总电流为最小为0.8,在0.8的范围内是不会跳闸的。