发电机频率允许波动的范围
电网
频率的允许
偏差
范围
是多少
答:
我国电力系统的正常
频率
偏差
允许
值为±0.2HZ,当系统容量较小时,频率偏差值可以放宽到±0.5HZ。电力系统的标称频率为50Hz或60Hz,中国大陆(包括港、澳地区)及欧洲地区采用50Hz,北美及台湾地区多采用60Hz,日本则有50Hz和60Hz两种。频率对电力系统负荷的正常工作有广泛的影响;系统某些负荷以及
发电
厂厂...
发电机
停机之后
频率
为啥显示42.5?
答:
我认为你们厂频率下限可能设置为42.5HZ,常规情况下,停机状态下
发电机频率
应为零。普及一下,发电机在运行中其
频率的允许
变动
范围
是±0.5Hz。 运行中如频率过低,将会对发电机产生不良影响。(1) 频率降低引起转子的转速降低,使两端风扇鼓进的风量降低,破坏冷却条件,而使温度升高。(2) 因为发电...
发电机
运行中
频率
过高、过低有何影响?
答:
发电机的
发电功率和
频率
是有规定
范围
的,如果超出范围,对用电器是有影响的,电压过高就会烧毁用电器,电压过低,用电器也会工作不正常。输出功率是与负载有关系的,相同的负载,电压过高,电流就越大,消耗功率也会加大。频率高对发电机的影响:频率最高不应超过52.5HZ,即超出额定值的5%。频率增高,...
发电机
运行中
频率
过高、过低有何影响?
答:
发电机的
发电功率和
频率
是有规定
范围
影响:频率最高不应超过52.5HZ,即超出额定值的5%。频率增高,主要是受转动机械强度限制,频率高,电机的转速高,而转速高,转子上的离心力就增大,这就易使转子的某些部件损坏。频率低对发电机的影响:(1)频率降低引起转子的转速降低,使两端风扇鼓进的风量降低,使发电机冷却条件...
发电机的频率
是多少
答:
发电机的频率
(输出交流电的频率)取决于发电机的转速与发电机定子的磁极对数。如果是一对磁极,动力转速是3000,频率就是50hz。如果是并网的发电机,频率是不变的。
发电机
并网后如何调整
频率
?
答:
电压、相位必须与电网的
频率
、电压、相位保持一致,才能并网发电(三个条件完全一样叫同期;有一点偏差,但是在
允许的范围
内叫准同期)。与并网相反的就是解列,解列就是不想发电了,还是通过这个出口开关的分闸,把
发电机
与电网断开,这就叫解列;等想发电的时候再同期合闸,这就叫并网。
发电机
转速达到1500转/分,为什么
频率
还达不到50?
答:
还要提高转速。
发电机
50hz需要达到1500转就可以了,如果还没达到是电机或调压器问题,电机转速不够,是皮带造成的,如果是调压器问题就好办了,打开箱盖可以看到调压器,调压器上有个可变电阻,调节它,使
频率
达到50hz即可。
发电机
发出的电
频率
不够50Hz怎么办?
答:
发电机的频率
低是发电机的转速低造成的,大电厂里的发电机有极高的稳转措施,误差不会超过0.2HZ。自己的柴油发动机内也有稳速器,但是它的误差很大,和发动机的运行状态有很大的关系,因为初启动时的温度低,造成发动机的转速低,输出的频度低,等温度上来就恢复正常了。由于发电机内都装有励磁自动调节...
发电机频率
问题
答:
一般来说,
频率
不稳是原动机的转速不稳,或者是负荷的变化太频繁,和励磁回路没有多大关系,只有电压不稳才会考虑是励磁回路的问题。要是电源的频率不稳的话,对你们的动力用异步
电机电机
不好,转速不稳。