88问答网
所有问题
当前搜索:
发电机三相电流不平衡的原因及处理
发电机
在运行中静子
三相电流不平衡的原因
有哪些?如何
处理
?
答:
原因:发电机内部故障如:定子绕组匝间短路、绕组断线
;
系统负荷三相不平衡:如系统有单相电炉、电气机车等不对称负荷
;系统发生不对称故障而保护拒动;发电机主断路器非全相运行。处理原则:
询问调度是否因系统引起
,如是系统引起,应通过调整发电机有功、无功负荷,将三相电流不平衡之差控制在8%Ie以内,...
发电机
定子
三相电流不平衡原因和处理
答:
运行中的电动机三相电流不平衡有以下原因:
1、线路原因 试验线路熔断丝接触不良或熔断;电源电压三相不平衡;三根试验用线与电机接线端子没有连接好
。2、电机接线原因 内部接线错误,包括某极相组中一只或几只线圈,嵌反或头尾接错、极相组接反、多路并联绕组支路接错等。3、
电机绕组错误
绕组出现短路或...
三相异步
电机三相电流不平衡是什么原因
?
答:
其可能原因有: (1)三相电源电压不平衡而引起电动机的三相电流不平衡
; (2)电动机绕组匝间短路;
(3)绕组断路
(或绕组并联支路中一条或几条支路断路);
...
三相
中有一相
电流
比其他两相高处很多,
是什么原因
答:
三相电流不平衡故障的原因分析:只有在三相电压不平衡程度过大
,或电动机本身存在故障的情况下,电动机才会出现较大的三相电流不平衡。三相异步电动机运行时出现三相电流不平衡时,其可能原因有:(1)三相电源电压不平衡而引起电动机的三相电流不平衡;(2)电动机绕组匝间短路;
(3)绕组断路
(或绕组并联...
电机三相电流不平衡的原因
有哪些?
答:
电机三相电流不平衡的原因:
1、发电机及其回路一相断开或断路器一相接触不良
。
2、某条送电线路非全相运行
。3、
系统单相负荷过大:如有容量巨大的单相负载
。4、定子电流表或表计回路故障也回使定子三相电流表指示不对称。电机三相电流不平衡的处理方法:当发电机三相电流不平衡超限运行时,若判明不是表...
电动
机三相电流不平衡
,有1相电流过大,
是什么原因
?
答:
电动
机三相电流不平衡的原因及
表现 1三相电压不平衡 如果三相电压不平衡,电动机内就有逆序电流和逆序磁场存在,产生较大的逆序转矩,造成电动机三相电流分配不平衡,使某相绕组电流增大.当三相电压不平衡度达5%时,可使电动机相电流超过正常值的20%以上.三相电压不平衡主要表现在:(1)变压器三相绕组中某...
发电机三相电流不平衡
引起的故障如何预防
答:
1.1
发电机三相电流不平衡的
主要
原因
有:1) 发电机与其负载形成的回路中有一相存在断开现象。2)三相机构分相操作发电机主开关给某天送电线路在进行合、跳闸过程中,由于某种原因造成一相或两相开关未合好或未跳开,致使三相电流不平衡。3) 用户端的单相负荷过大。4) 定子电流表或表计回路故障也会使...
三相异步电动
机的三相电流
过大或
不平衡的原因
有哪些
答:
原因
主要有:1、如果由于某种原因使线路一相压降太大,导致三相电压不平衡,则三相电流也不平衡,如果电源缺相造成电动机缺相运行,则其他两相绕组中电流急剧上升,这是
三相电流不平衡的
最严重情况。2、电动机绕组中某条支路有断路故障,造成三相阻抗不一样,因此三相电流不平衡。3、电动
机三相
绕组中发生相间...
三相
电动机出现震动.
电流不平衡
.
是什么原因
?
答:
1.人工转动灵活,确认无机械故障。2.3相电压正确无缺相。3.3个绕组直流电阻平衡,且没有各种短路
处理
方法:a.查找断路或接地的部位,进行修复;b.检查定子绕组接线,加以纠正;c.检查定、转子相擦
原因及
铁心是否松动,并进行修复;d.更换轴承或润滑脂。
三相
电动机工作时三项
电流不平衡
:产生原因 a.三相...
...的标准是多少?允许有多大误差?
电流不平衡的原因
有哪些?请详答。_百...
答:
电流不平衡的原因
如下:一,三相电压不平衡。如果三相电压不平衡,电动机内就有逆序电流和逆序磁场存在,产生较大的逆序转矩,造成电动
机三相电流
分配不平衡,使某相绕组电流增大。当三相电压不平衡度达5%时,可使电动机相电流超过正常值的20%以上。二,电动机负载过重。电动机处于过载运行状态,尤其是...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
钳形表怎么测三相平不平衡
发电机输出电流不平衡
发电机电流波动大是什么原因
三相不平衡最佳解决办法
发电机三相电流不平衡的危害
发电机电压不够380v怎么解决
发电机三相电流不平衡超限的现象
三相电度表三相电流怎么测量
发电机发出电压低怎么处理