88问答网
所有问题
当前搜索:
变压器保护整定计算原则
变压器
过负荷
保护整定
值
答:
1. 变压器过负荷保护的整定值依据其负载特性来确定
。2. 计算整定值时,通常使用公式:整定值 = K × (变压器额定电流 × 过负荷倍数)。3. 常数K的取值范围通常在1.0至1.5之间,具体值需结合实际运行状况确定。4. 过负荷倍数可根据实际需求选择,例如1.2倍、1.5倍或2倍等。5. 整定值还需...
变压器
过负荷
保护整定
值
答:
变压器过负荷保护的整定值是根据变压器的负载特性来确定的
。具体整定值的计算和设定可能因实际情况而有所不同,以下是一种常见的计算方法:整定值=K*(变压器额定电流*过负荷倍数)。其中,K是一个常数,通常取值为1.0~1.5,具体取值需要根据实际情况进行计算和调整。过负荷倍数可以根据实际情况进行选...
变压器
速断
保护整定
答:
变压器速断保护的整定有两个原则:
一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流
;二、躲过变压器空载合闸时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的额定电流。过流保护与上述一致。
变压器
的各项
保护整定
值如何
计算
?
答:
变压器的各项保护整定值计算一般需要根据具体的变压器型号、额定容量、工作环境等因素进行综合考虑
。以下是一些常见的保护参数和计算方法:过载保护:过载保护主要是根据变压器的额定容量和负载情况来确定的。一般来说,变压器的额定容量越大,其允许的过载电流也越大。根据变压器的额定容量和负载情况,可以计算出...
变压器保护
过负荷
保护整定原则
答:
变压器的过负荷保护整定原则着重于设定一个适当的电流阈值
。这个动作电流应设定为额定电流的1.05倍,以确保安全,计算公式如下:Igfh = (1.05 / Kr) * Ie 其中,KK为可靠系数,通常取值为1.05,而Kr为返回系数,其范围在0.85到0.95之间,Ie则代表变压器的额定电流。过负荷保护的主要作用是发出...
变压器
的过流
保护
是怎样
整定
的?
答:
Ifhmax为
变压器
最大负荷电流,一般取变压器高压侧额定电流:Ie=800/(√3×10×0.85)=54.34(A)。其中,Ue=10kV,cosφ=0.85。因此:Idz=1.4×54.34=76.08(A)。CT考虑采用不完全Y型接线,则接线系数为1:所以继电器过流
保护
定值为:Idz2=Idz/CT=76.08/40=1.9(A)。其中CT为...
变压器
的各项
保护整定
值如何
计算
?
答:
1)定时限过流
保护
:电流整定 2)电流速断保护:电流整定 它的重要性在于:①在设计保护时,必须经过
整定计算
的检验来确定保护方式及选定。②在电力系统运行中,整定计算要确定各种保护的定值和使用方式,并及时协调保护与电力系统运行方式的配合,以达到正确发挥保护作用的目的。③无论是设计还是运行,...
变压器
速断
保护整定
值
答:
变压器
的速断
整定
值主要是根据变压器送电的时候有个冲击电流来算的, 如果你速断电流整定的太小了,那么你送电的时候冲击电流大于你整定的时候你的速断值就会动作 导致跳闸, 但是整定的太大了就对变压器的短路
保护
灵敏度不足了, 所以经过很多厂家与用电单位的多次试验,把变压器的速断电流定于额定...
10kv
保护
定值
计算
口诀是什么?
答:
1、只设一套,按最大运行方式
计算
定值,按最小运行方式校验灵敏度(
保护
范围末端,灵敏度KL≥1.5,速断KL≥2,近后备KL≥1.25,远后备保护KL≥1.2)。2、按躲过线路上配电
变压器
二次侧最大短路电流
整定
。实际计算时,可按距保护安装处较近的线路最大变压器低压侧故障整定。Idzl=Kk×Id2max。...
变压器
的各项
保护整定
值如何
计算
?
答:
1)定时限过流
保护
:电流
整定
向左转|向右转 2)电流速断保护:电流整定 向左转|向右转 向左转|向右转 是保护装置的可靠系数 向左转|向右转 是保护装置的接线系数 向左转|向右转 是保护装置的返回系数 向左转|向右转 是电流互感器变比 向左转|向右转 是线路最大负荷电流 向左转|向右转 是最大...