88问答网
所有问题
当前搜索:
三菱plc用pld恒温控制
三菱PLC
PID
温度
控制
设定的温度值怎么计算
答:
通过
在Matlab中输入
温控
模型和建立
PID控制
模块,然后仿真查看温控的曲线情况确定PID参数。2、公式计算法 根据以上测得的温度数据,由Z-N或C-C公式算出PID参数。3、现场调试法 根据调试人员对PID参数整定的经验调试PID参数,通过现场PID的控温情况确定PID参数值。
三菱PLC的PID
指令怎么
使用
啊
答:
三菱PLC的PID
指令如下:1、对于温度系统:P(%)20--60,I(分)3--10,D(分)0.5--3 2、对于流量系统:P(%)40--100,I(分)0.1--1 3、对于压力系统:P(%)30--70,I(分)0.4--3 4、对于液位系统:P(%)20--80,I(分)1--5 PID操作系统里指进程识别号,也就是进...
用
三菱
FX2N-32MR
PLC中
的
PID
调节来
控制
温度,请问参数怎么整定,
通过
什么...
答:
控温建议用专用的
温控
模块,当然你如果有现场调试条件也可以自己整定
PID
参数,不过以一个过来人的忠告吧,还是自己写
pid
然后温控上还是结合实际工艺加点变化,具体如何实现要根据具体对象特性来,控温精度1摄氏度也是相对的,有的对象内部存在存滞后,你怎么调节都是震荡的,所以关键还是对工艺流程的熟悉。
三菱plc
指令tcmp的用法
答:
三菱PLC的PID
指令如下:1、对于温度系统:P(%)20--60,I(分)3--10,D(分)0.5--3 2、对于流量系统:P(%)40--100,I(分)0.1--1 3、对于压力系统:P(%)30--70,I(分)0.4--3 4、对于液位系统:P(%)20--80,I(分)1--5 PID操作系统是指过程标识号,即过程标...
三菱plc
PID 控制
答:
三菱PLC
实现PID控制的方法 1)
使用PID
过程控制模块。这种模块的PID控制程序是PLC生产厂家设计的,并存放在模块中,用户在使用时只需要设置一些参数,使用起来非常方便,一块模块可以控制几路甚至几十路闭环回路。但是这种模块的价格昂贵,一般在大型控制系统中使用。如三菱的A系列、Q系列
PLC的PID控制
模块。2...
三菱plc的
温度开关
pid
自动调节那里谁会?求指导
答:
输入
采用
热电偶或热电阻加热电偶或热电阻输入模块,
Plc
进行
pid
调节输出,可以考虑用进行时间比例
控制
来控制固态继电器的通断以调节功率输出,或者增加一个da模块输出4-20mA电流以提供电力调整器移相调压的输入信号。你要切除电阻丝,加热元件的电流不会小,要可靠分断,就得加接触器来分断回路。我只是在...
三菱PLC温控
模块怎么
使用
答:
三菱PLC
温控模块
使用
如下:1) 备有2通道的温度输入和2通道的晶体管输出,1个模块可以2个系统进行温度调节。2) 单个模块就支持PID(带自整定)、2位置控制、PI控制。可以
通过
电流检测器(CT)检测出断线。三菱PLC模块 FX2N-2LC性能规格:控制方式:2位置控制、
PID控制
(带自整定)、PI控制;控制运算周期...
请问用
三菱plc的pid控制
温度,pid指令应放在中断里或子程序中吗?输出值...
答:
PID
调节可以放在中断中进行,输出值可以直接
使用
,设置中断时主义时间不要设置过小。
三菱PLC 的PID
参数如何写进去
答:
根据你所写的,那应该是D1003为采样时间,MOV K5 D1003,D1004为动作方向,MOV H01 D1004,D1005为输入滤波常数,MOV K50 D1005。D1006为比例增益,MOV K5 D1006即可了,没有问题,一步步写,可能你写入时有字母或数字错误吧 在MCGS里选择0-99范围的整数类型就可以了 ...
这是关于
三菱PLC
FX2N-4AD-PT和
PID
温度
控制
答:
把D501分解成4个8421码,存入m100—m115,再根据其需要的数值计数。
PID
中 d500是目标值,d501是测定值,d510参数,d502输出值
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤