88问答网
所有问题
当前搜索:
三菱plc脉冲是不是差分输出
三菱
Q系列
plc的
QD75系列可不可以单
脉冲输出
?我想用QD75控制步进电机但 ...
答:
可以的,
QD75是差分输出脉冲
,而步进驱动器一般为集电极开路输出,可以将QD75的脉冲负端接至步进驱动器的脉冲输入端,步进的公共端接+5V,
三菱plc
改伺服位置怎么改
答:
1、首先通过
三菱plc
通讯读取伺服H0B组参数得知伺服当前位置,如读取H0B-07绝对位置。2、其次用伺服驱动器上的编码器分频
脉冲差分输出
,接到PLC的输入端。3、最后选择定位结束,INC就是相对位置控制,改伺服位置即可。
plc
与伺服电机控制接线图?
答:
高速
脉冲
接线方式 方式1,若
PLC
信号为
差分
方式
输出
,则可以使用方式1,其优点信号抗干扰能力强,可进行远距离传输。若驱动器与PLC之间的距离较远,则推荐使用此种方式。方式2,PLC侧采用漏型输出。日系PLC多采用此种方式接线,如
三菱
。方式3,PLC侧采用源型输出。欧系PLC多采用此种方式接线,如西门子。
...Z+和A- B- Z-的增量型旋转式编码器用
三菱
FX2N
PLC
进行高速计数时如何...
答:
没法用,不配套的 这个编码器是线性驱动输出的,
也就是差分信号输出
,三菱FX2n是NPN输入的,而且电压等级也不同,线性驱动输出的编码器都是5V的,PLC需要的是24V电压等级
三菱
fx系列
plc
能支持双
脉冲
吗
答:
如果是2路高速
脉冲输出
,那么支持,2N的是2路,Y0和Y1,3U的是3路,Y0,Y1,Y2。如果你说的是双脉冲方式控制步进电机,那么其实就是需要2路高速脉冲输出,这种双脉冲控制是分开输出的,每次只输出一路而已。如果你说的
是差分
方式的两路高速脉冲输出,那么不支持,除非加定位模块。望采纳。。。
PLC
如何对伺服电机实现位置控制 。我用的是
三菱
FX1N的PLC和安川伺服,P...
答:
你用的这个
是差分
输入的伺服,,PULS 是
脉冲
,sign是方向 1n的
PLC
要用位置模块,如果你只用y
输出
频率只有几十K能够用吗 你的
plc
是集电极开路输出,有点麻烦,你要单接入5v电压,而且容易被干扰,给你个qq需要的话,就联系我qq吧,比如你的y0 y4
是不是
可以独立接一个5v的公共端,这些情况要知道才...
...器中的分频器编码器
输出
怎么和
三菱
PX系列的
PLC
联接啊??原理是什 ...
答:
举例:
三菱PLC
FX1N的话 最高接收30KHZ, 伺服驱动一般的最高接收是512KHZ ,一般反馈的
脉冲
数和接收的脉冲数是一样的,所以伺服驱动有一个分频功能,可以降低伺服驱动的反馈脉冲数,这样就不会超出PLC的接收上限。连接的话 不才 手工画个图吧。
三菱plc
和松下伺服驱动器如何接线?
答:
三菱PLC
和松下伺服驱动器的接线方法是将PLC主机上的
脉冲输出
通过集极输出与松下伺服驱动器的接收端连接。PILSH是脉冲,SIGNH是方向。如果Y0是脉冲输出,Y2是方向。那么松下伺服驱动器是使用不了这几个接口的。因为PULSH1、PULSH2、SIGNH1、SIGNH2只收受
差分
信号,可以接受最高4MHz的脉冲信号,而PLC主机...
伺服电机转矩控制时,
PLC
能否读取其编码器的
脉冲
值 进而得知其转动的角...
答:
理论上可以读,但有很大滞后,因为响应很慢,你的问题应该是要调整伺服系统的自动优化,做好速度和电流环的PID参数优化,或者加制动单元和制动电阻
三菱
JR系列驱动器
差分
与
PLC
怎么接线?
答:
如果是
PLC
本身高速
脉冲
口,只能控制伺服驱动以集电极方式;以
差分
方式必须是PLC定位模块,定位模块与驱动器接线,说明书都很详细。
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
三菱plc脉冲无限制输出
三菱多轴脉冲输出plc
三菱plc脉冲周期测量
三菱plc用普通端口输出脉冲
三菱plc方向输出Y几正确
三菱PLC脉宽pwm讲解
plc如何输出上升脉冲信号
三菱plc双脉冲输出
三菱fx2n发脉冲