答:
建议通过以下步骤排查解决:首先先确定伺服上电,检查电机轴是否抱死,如果抱死了,再试下手动试运行,以上条件满足之后再谈
脉冲
口接线正确与否。
三菱plc
发脉冲不显示有很多种可能,需要仔细排查。另外,如果想要三菱plc连续发脉冲则可以采用 plsy (16位)dplsy(32位)指令,参数设置:[dplsy k0 k1000 y0...
三菱PLC
-FX系列,
脉冲
输出时PLC如何设置?
答:
比如FX3G,固定的x0,x1,X2是发送
脉冲
的晶体管输出。编程一些比如PLSY DRVA DRVI什么的就能脉冲输出了,总脉冲数,频率,方向都能设
三菱plc
控制伺服电机有几种方式?
答:
1,
三菱
FX3U以上系列自带
脉冲
功能,具体数据依据
PLC
说明书。(Y0,Y4)(Y1,Y5)(Y2,Y6)(Y3,Y7)共四对脉冲I/O点。2,PLC左侧扩展模块,如1PG、2PG等。根据实际需要选择。3,独立的脉冲模块,如10GM、20GM等。需独立编写程序,与PLC通讯达到控制要求。一、按照伺服电机驱动器说明书上的"位置控制...
请教
三菱plc
中怎么用旋转编码器的
脉冲
信号来控制步进电机的启停,编码转...
答:
用
旋转编码器的PLSY,PLSR等
脉冲
信号进行输出以控制步进电机的启停即可。至于梯形图的写法根据“编码器脉冲值-上次中断的采集编码器值=脉冲增量”的算法即可写出相对应的梯形图。旋转编码器分为单路输出和双路输出两种。技术参数主要有每转脉冲数,和供电电压等。单路输出是指旋转编码器的输出是一组脉冲。
三菱PLC
,我要对
脉冲
进行计数
答:
建议
用
X0,计数器用C235,D0为计数器设定值,你在第一行加个C235的常开触点(我忘了),计数数量一到,M0就被断开。
三菱plc
在
脉冲
输出问题
答:
你好 可以对M8145(Y0)和M8146(Y1)进行置位来达到控制Y0和Y1的暂停输出。M8145 : Y000 pulse output stop (immediate)M8146 : Y001 pulse output stop (immediate)希望这个回答对你有帮助,或许你百度工控学院——相关的视频和资料案例
三菱plc
控制伺服电机有几种方式
答:
1,
三菱
FX3U以上系列自带
脉冲
功能,具体数据依据
PLC
说明书。输出脚接松下变频器的9号脚,启动信号接5号脚。3号脚为公共端。注意调节变频器的相关参数,PWM周期要一致。很容易实现的。
三菱plc的脉冲
在哪个位置
答:
脉冲发生器。
三菱plc的脉冲
在脉冲发生器,三菱是一家日本公司。其车型包括欧蓝德(查成交价|参配|优惠政策)、逸格、帕杰罗(查成交价|参配|优惠政策)、翼神、金萱ASX等。以2020款三菱欧蓝德为例。其车身尺寸为:长4705mm,宽1810mm,高1710mm,轴距2670mm,油箱容积63l,整备质量1485kg。
三菱plc
计时器记的是上升沿还是
下降沿
答:
使能端闭合时,开始计时,达到设定值时,计时器触点闭合,使能端断开时,计时器清零等待下一次计时.使能端需要一直闭合,所以类似上升