88问答网
所有问题
当前搜索:
三菱d700变频器怎么调
三菱
FR-
D700变频器怎么
设置参数
答:
2. 通用磁通矢量控制,1Hz时150%转矩输出 3. 采用长寿命元器件 4. 内置Modbus-RTU协议 5. 内置制动晶体管 6. 扩充PID,三角波功能 7. 带安全停止功能
三菱变频器
参数
答:
三菱变频器参数三菱FR-D700变频器简单模式设定参数:
Pr0:转矩提升 Pr1:上限频率 Pr2:下限频率 Pr3:基准频率 Pr4:3速设定(高速频率) Pr5:中速频率
Pr6:低速频率 Pr7:加速时间 Pr8:减速时间 Pr9:电子过电流保护 Pr79:操作模式选择。
三菱D700变频器
P79参数
怎么
设置?
答:
P79可以设定为0,或者是2等数值的。具体就要现场的实际需求了。
三菱D700变频器
P79参数
三菱d700变频器怎样
设置电机的快慢速度?
答:
这个主要看要怎么控制了。在出厂默认的参数情况下,
按下RUN运行按钮,然后调节变频器上的旋钮,看到显示的频率在变化,电机的转速就变化了
。这个是最简单的调节方法。但是如果变频器参数修改了,或者用的别的控制,比如模拟量控制,通信控制等,就的根据使用手册,修改参数了。望采纳。。。
三菱D700变频器
点动
怎么调整
反转
答:
先把端子JOG与SD短接,在选择STF、STR端子控制转向。PR15是点动频率设定项,PR16是点动加减速时间。
三菱d700变频器怎样
改变频率,用4——20mA控制,pr.79为3,上限频率为120...
答:
变频器
频率方式改为模拟量输入控制就行了
三菱变频器D700
参数设置
答:
三菱变频器D700
参数设置为:中文名:
D700系列三菱变频器
,功率范围:0.4~7.5KW 电压:3相380-480V,频率波动:±5%,冷却方式:自冷 通用磁通矢量控制,1Hz时150%转矩输出 采用长寿命元器件,内置Modbus-RTU协议,内置制动晶体管 扩充PID,三角波功能,带安全停止功能 ...
三菱变频器D700如何
把加减速时间从0.1调到0.01
答:
这个应该是
调整
不了的,最短的时间就是0.1s。刚才在手机上看了一下
三菱d700
的使用手册,上面写的单位就是0.1s。
三菱
1.5KW
D700变频器
报错E.OU2
答:
加减速时间短。尤其是加速时间。把加速时间调长至1秒~1.5秒。
三菱变频器D700的
参数p73和p267为何不能更改?
答:
所谓的初使化操作就是变频的恢复出厂值操作。
三菱变频
的参数
D700变频器
参考PR999参数后面的:PR.CL ,ALLC,PR.CH参数.其中ALLC是全部清除参数.多段速操作很简单,只要正确设置变频的4,5,6号参数。在电路方面,连接上COM与RH,RM,RL即可。RH是高速,RM是低速,RL是低速 0 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三菱变频器d700怎么调速度
三菱变频器d700怎么调电流
三菱d700变频器调速视频
三菱d700变频器调速设置
d700变频器怎么调
三菱d700变频器如何调整转速
d700变频器怎么调手动
三菱d700怎么调频率