三菱d700变频器怎么调
三菱d700变频器
报模拟量输入故障
怎么
解决
答:
检查模拟量输入端口,检查模拟量输入端口外部所接器件。确定是那一部分出了问题,就好办了!
三菱d700变频器
与E520变频器接线有什么不同 E520中的MRS线在D700中
怎样
...
答:
如果,你的STF ,STR,RL,RM,RH端子有空的,可以将这个端子设定为MRS 参数Pr178 (STF),Pr179 (STR),Pr180 (RL),Pr181 (RM),Pr182 (RH)中的一个设为24 说明书104页
三菱变频器
报E7
怎么
处理
答:
在确保各个芯片供电电压正常情况下,有三种可能会引起报E7:一,部分排线或通信元件(如光耦)。二,存储
器
故障。三,CPU故障,如果有这个型号的废旧主板,把以上元件换掉就行了,如果没有这个型号的主板,抱歉只能换主板,因为CPU和存储器里边涉及到程序问题。
三菱fx-1s与
三菱D700变频器
通讯
怎么
搞 高手们 支支招招吧
答:
可以用串口通信 通过RS指令 来发送接收数据控制
变频器
三菱fx-2n PLC与
三菱d700变频器
通讯出
答:
先将
变频器
设为由端口指令控制.注意 485总线的地址码
如何
查看
三菱变频器D700
历史报警?
答:
http://wenku.baidu.com/view/f1831bedb8f67c1cfad6b868.html?pn=201 在第233页。
三菱变频d700
正转运行 用两台变频并联共用一个触点启动 为什么触点还...
答:
两台不能公用一个触点,因为另一台的
变频器
信号接点有电阻,再加一个触点分开接
请问
如何
选型
三菱变频器
三菱变频器有哪些系列?
答:
FR-A700最高端的 FR-F700风机用的 FR-E700通用型 FR-
D700
简易型 一般为FR-X740-XX(电机功率)
三菱变频器
是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。三菱变频器主要采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把...
三菱变频器D700
和昆仑通态触摸屏通讯
答:
回答:昆仑通态触摸屏里有设备窗口,在里添加就行了。
三菱变频器
主电容
怎么
读信息?
答:
D700系列
关于电容的信息是参数Pr257~259三个。主电容是Pr258。其他系列要参看相应的说明书。