88问答网
所有问题
当前搜索:
三相异步电动机启动电流
三相异步电动机
的
启动电流
怎样计算?
答:
1.当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制
电动机启动电流
且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法;2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);3.因
电机启动电流
与电源电压成正比,此时电网提供的启动电流只有全电压启动...
电机启动电流
多大
答:
空开(三相断路器):电动机启动时电流是额定电流的4~7倍,所以选空气开关25A的
。交流接触器:选大于交流异步电动机的额定电流的1.2倍以上,9A或12A的都可以。热继电器:选交流异步电动机的额定电流的1.1---1.5倍的。整定为电动机的额定电流(电机铭牌上的额定电流)。
三相异步电动机
的
启动电流
是指的什么电流?定子还是转子的
答:
三相异步电动机的启动电流
指的是定子绕组在启动时的短暂工作电流
启动后这个电流值会降落到额定工作电流值,启动电流是定子的电流
三相异步电动机
为什么起动
电流
那么大?
答:
你好,
三相异步电动机启动时起动电流很大(可达额定电流的4-7倍)
,但起动转矩却不大(约是额定转矩的2倍左右);这是由于异步电机的结构和工作原理所造成;启动时,转子不动,定子旋转磁场切割转子导体的速度很大,在转子里产生的感应电势也很大,所以起动电流很大;启动时,转子感应电流的频率与电源频率...
三相异步电动机
的
启动电流
是额定电流的多少倍
答:
三相异步电动机的启动电流一般是额定电流的4~7倍
。带负载启动的小型电机,启动电流可达到额定电流的7~10倍,所以一般不能带负载启动。合利士是一家专业的电机智能装备国家高新技术企业,致力为国内外客户提供新能源电机系统、汽车热管理系统、无刷电机系统、有刷电机系统、电感线圈自动化、智慧工厂提供智能...
三相异步电动机
全压
启动
时的起动
电流
是额定电流的多少倍?
答:
三相异步电动机
全压
启动
时的起动
电流
是额定电流的4~7倍。对最经常使用的Y系列三相异步电动机,在JB/T10391—2002《Y系列三相异步电动机》标准中就有明确的规定。其中5.5KW电机的堵转电流与额定电流之比的规定值如下:同步转速3000时,堵转电流与额定电流之比为7:0 同步转速1500时,堵转电流与额定电流...
15kw
电机
起动
电流
是多少?
答:
一般情况下,
三相异步电动机
的
启动电流
为额定电流的5~7倍,启动电流过小会使启动高性能下降,但是启动电流过大会造成对电网的冲击,所以在国家标准中,对最小启动转矩做了限制,但同时也对启动电流的最大值做了限制。Y系列电动机的国标的名称为《JB/T 10391-2008 Y系列(三相异步电动机技术条件》。Y...
某
三相
绕线式
异步电动机
,求
启动电流
Ist
答:
2、f2s=f1*S=50*0.06=3Hz 3、I2N=E2s/√R2²+SX20²=7.8/√0.1²+﹙0.06*0.9)²=68.66A 4、启动时转子电流I2q=E20/√R2²+X20²=130/√0.1²+0.9²=143.6A 定子
启动电流
I1q≈I2q*N2/N1 其中N1为定子每相绕组的串联匝数,...
三相异步电动机
,的
启动电流
约是额定电流的几倍?!、谢谢!
答:
三相异步电动机
分鼠笼式和绕线式起动时分重载、轻载、空载起动绕线式电机轻载起动,一般是额定
电流
的2~4倍,起动时间是8~15秒鼠龙式电机起动,一般是额定的电流的4~8倍,起动时间为15~20秒如果低压电机,4KW以上使用,使用星三角起动,起动电流应该小根号3分之一被点。有些高压电机使用串电抗器...
三相
电
电动机
空转电流带负荷电流及
启动电流
怎么计算、比如37瓦电动机...
答:
37KW电机空载
电流
如果以额定电流30%计算,为70.3*30%≈21A 3、
三相异步电动机
的起动电流与额定电流的关系如下:①、直接
启动
,起动电流是额定电流的5-7倍。②、降压启动(Y-△),起动电流是额定电流的2-3倍。37KW电机不能采用直接启动,采用降压启动,星三角降压启动的电流大约为140~210A ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变频三相异步电动机启动电流
电机的启动电流
异步电机起动电流和什么有关
电机三相电流与启动电流
三相异步电动机启动电流计算公式
电动机启动电流大的原因
电机的启动电流怎么算
11千瓦异步电机启动电流是多少A
三相异步电动机熔体额定电流