日立多联机空调,装好调试时,不制冷,线控器上显示运转限制中,是什么问题?

如题所述

——日立空调出故障了?以我修过7年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走不少弯路。

第一:遇到空调出现故障代码时你可以去【空调故障代码网】查询,细到空调品牌和型号。万能摇控器代码查询可以去万能摇控器专区查询。

在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。

第二:在空调制冷不好或者不制冷的最常见故障我编成了一个绕口令,可以参考一下。
空调制冷不好或者不制冷
这个问题最常见空调缺氟是关键
开机先摸回气管通过温度来判断
如果冰凉查内机风机转速可能低
内管鳞片和防尘清洗干净或更换
如果内管不算凉粗管可能有压扁
回气温度不算凉再摸进气来判断
进气冰凉还结霜加氟再来试试看
结霜如果慢慢散定是缺氟好决断
压机老化不难见排气不足是重点
四通串气也常见通过收氟来判断
高压鳞片必须看脏了也会制冷慢
空调一会凉一会不凉多数是高压保护

如果还不明白还是建议你去【空调故障代码网】基础知识专区与多看看维修案例就可以上手了。

希望你越过越好,新的一年,顺心如意,心想事成,身体健康,合家欢乐

———————————最后祝工作顺利,早些把空调修好,生活开心——————————
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-27
方法一:数字式自动搜索适用代码

按住[设置]键约3秒进入代码设置状态,此时代码数字会闪烁,此时松开[设置]键,按下[温度+]键/[温度-]键,此时代码数字会相应的按次加减,并发开机码,直到空调机有反应时再按下[设置]键,即设置完毕。在搜索状态下,15秒无按键则保存退出。
方法二:人工输入适用代码
先从代码表中查出空调机对应机型,并找出第一个代码, 按住[设置]键约3秒进入代码设置状态,此时代码数字会闪烁,松开[设置]键, 按下[温度+]键或[温度-]键,此时代码数字会相应的增加或递减,当按住[温度+]键或[温度-]键不放,可进入加速状态:代码数字在个位加或减10次后,十位开始加或减一,当十位加或减10次后,十位开始快速加或减一,迅速到达所需代码,按[设置]键确认当前代码,测试遥控器按键是否有效,如果有效,设置完成,否则请重复前面动作。设置状态下15秒没按键则保存退出。
方法三:极速漂移自动搜索代码
按住[设置]键约6秒,即可进入快速搜索,此时按键不要松开,代码数字会快速变化,当空调机有反应时,请立即松开[设置]按键,此时遥控器仍要对着空调机接收窗口,当空调机再次有反应时,立即按下[设置]键,确认当前代码,即设置完毕.
第2个回答  2013-10-18
是哪里接线有错误或者电路问造成的过载保护,导致限制
第3个回答  2013-10-18
空调室外机要提前预热六小时以上,要不然会保护的。
第4个回答  2013-10-18
这种情况有以下几种可能
①超出制冷运转的范围了,一般空调制冷室外最低-5度,有的可能最低5度,10度等等,你确认一下空调型号RAS-?????,室外温度多少度?(在外机7段码上点检Ta温度)
②是不是其它内机正在开制热模式,导致模式冲突?
③室外机首次上电需要12h之后才能运转
你再把情况描述清楚点,这样好解决问题,比如说什么型号外机,内机,几台内机等等?
相似回答