格力天井机空调黄灯一直闪烁是为什么

如题所述

已解决问题 收藏 转载到QQ空间 急求格力天井机故障代码 110 [ 标签:格力 故障,格力,天井 ] 我急切求问!请知道者告知格力天井机全套故障代码 问题补充 2008-04-22 07:47 天井机啊!只有指示灯显示的! 问题补充 2008-04-22 08:38 内机红灯闪烁 三秒连闪两次 黄灯 绿灯灭
外板黄灯闪烁 红灯绿灯亮 风中的幻想 回答:6 人气:114 解决时间:2008-04-22 16:05 满意答案天井机保护代码
1.红灯; 空调运行指示灯.开机时亮,关闭时灭.当空调化霜/防冻结保护/水满保护时均闪烁;

2,黄灯; 空调定时指示灯,使用定时或睡眠时亮,否则灭.当空调压缩机出现高/低压保护,
排气温度过高保护及电源电压过低保护时均闪烁;
,绿灯; 压缩机运行指示灯,压缩机工作时亮,停机时灭;
仔细看下它闪的中间有没有停顿,停顿下来后再闪的话记下闪烁的次数
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-04-08

那是在化霜  10分钟左右就好了

格力5P天花机开机后外机黄灯一直闪烁,内机正常无故障代码,不制冷,具体解决方案如下:

解决方案1:

请问怎么解决,已经过保了,别说找售后什么的。

解决方案2:

压缩机不启动

解决方案3:

格力天井机故障代码

黄灯亮红灯灭3秒闪烁1次——高压保护

2次——防冻结保护

3次——低压保护

4次——排气温度过高保护

6次——通信故障

红灯亮黄灯灭3秒闪烁1次——化霜

8次——水满保护

解决方案4:

现在已经修好了,外机逆向保护,380V跳下线就OK

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-01-21

根据这个暂时无法差别故障,具体故障原因需要格力服务人员上门检测处理。请您点击这里或联系格力全国统一客户服务热线4008-365-315进行服务预约。

格力猎手系列空气净化器

杀灭病毒 守护健康

¥12080

格力·臻新风变频冷暖3匹1级能效柜机

双向换气 净菌自洁

¥19999

格力手持推杆式吸尘器

飓风大吸力暗角不藏尘

¥3599

晶弘多门冰箱 变频339L

除菌保温 -5℃瞬冻

¥6599

格力消毒液制造机

省心便捷自制消毒液

¥498

格力明珠变频冷暖空调

凉得自然 暖得均匀

¥26999

    官方服务
      官方网站预约服务
第3个回答  2013-08-09
那是在化霜 10分钟左右就好了
第4个回答  2021-06-01
开机三十分钟左右 然后黄灯就一直在闪烁
相似回答