空调打开以后一直显示这个不工作是什么原因?运行指示灯一直闪烁

如题所述

1、如果是制冷模式,那你的室内机有问题,可能是风机的问题,也可能是控制板的问题
2、如果是制热模式,有两种情况:
(1)机器进入除霜运行了。你观察一下,这种情况如果只持续5到15分钟左右之后,机器又能进行制热运行,也就是内风机又开始工作了,那就是正常的除霜运行了。如果内风机一直不运行的话,那就有问题了。有可能是缺氟导致,也可能是机器本身制热效果不行,以致内盘管温度上不去,所以内风机不能开,因为一般空调的制热运行必须满足在内盘管温度高于30到36°才允许内风机运行。因为如果没达到这个温度就运行的话,吹出来的会是冷风。
(2)缺氟了,但是如果缺氟的话,一般10分钟左右就会停机显示故障代码。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-05-19
E3故障为:低压保护。
1.一般情况是属于缺氟造成的,只要检查低压压力是否在4.5公斤的样子,假如低了,那么就需要查漏、补氟。
2.还有一种情况,但比较少见,那就是低压压力开关故障或与此连接的线路断路,你可以打开空调外机的盖板,有一个用铜管连接的、尾部为胶木塑料的、有二根引线的东西测量一下(要在确认不缺氟的情况下)是否开路假如开路那么你可以把它并起来应急(但记得更换哦,不然真的缺氟,可要烧压缩机的),假如开关没有开路,那么查一下引线,一般也就能解决了。 建议找专业维修人员操作。
第2个回答  2018-05-15
格力空调在运行过程中内机指示灯熄灭3D并且闪烁3次,然后在显示器上提供E3代码,则代表系统进入低压保护程序,一般情况是属于缺氟造成的,也可能是膨胀阀堵塞,电磁阀故障等其他问题导致的。
  
  如果机器提示了E3错误,那么需要就以下几个问题进行分析,第一步确定环境温度是否太低,第二步判断是控制故障还是系统故障,第三步判断室内、室外机连接线和插头是否有松动等问题,第四步通过压力表来判断是否漏氟或者是冷媒被堵塞。
  
  最简单的解决方法是通知格力的售后服务部门进行上门检修,特别是还在保修期内的格力空调,上门进行检修的收费是非常低的,如果是机器本身的故障,那么更换内部零件或者是进行维修都是免费进行的,而且新零件的保修期也是从更换的时间开始重新算起。

  如果想先自己在家排查问题的话,则需要自测检测制冷剂的压力够不够,够的话再检查压力开关和压力开关的线路,测下低压压力开关是否会通,如果会通就把线拔出来测下有没220V电,如果以上检查步骤都没问题,就必须联系售后部门上门了。本回答被网友采纳
第3个回答  2020-01-10
第4个回答  2018-05-15
3号错误,代表什么意思请查看说明书或者打客服
相似回答