日立中央空调故障代码04怎么处理

如题所述

一、日立中央空调故障代码04怎么处理

故障现象:显示04故障,空调出现不工作,不制冷现象。

解决方法:

1. 室内温度已经达到设定温度,空调就不会运行,只需要调节空调温度即可。

2. 控制压缩机和散热扇的接触器损坏,需要报修。

3. 制冷剂不足,添加即可。

4. 电路板损坏,无输出信号,需要报修。

5. 空调过热保护,停用一小时然后在启动试试。

6. 散热扇本身及相关线路故障,需要报修。

7. 请联系售后人员上门检测。

二、日立中央空调故障代码有哪些

01 室内机 保护装置跳脱 接水盘水位高,浮子开关动作

02 室外机 保护装置跳脱 制冷剂管路堵塞,制冷剂过多、不凝缩气体混入;相序错误

03 通讯问题 室内机和室外机之间通讯异常 操作回路的插线商子松脱、断线、接线错误室外机和室外机之间通讯异常 室外机电源OFF、保险丝熔断

04 室外机基板和压机驱动板通讯异常 通讯错误、断线、接线错误

05 电源相序 电源相序异常 相序错误、缺相

06 电压波动 变频电压异常 电源电压波动,接线错误或供电线路容量不足

07 制冷循环 排气过热度减小 制冷剂过多、电子膨胀阀锁定全开状态

08 排气过热度过高(压缩机顶部) 制冷剂不足、泄漏、堵塞或电子膨胀阀锁定在关闭状态

09 室外风扇电机 保护装置跳脱 风扇电机故障

11 室内机传感器 回风温度传感器 温度传感器故障,传感器连接不良

12 出风温度传感器

13 液管温度传感器

14 气管温度传感器

15 线控器温度传感器异常

16 线控器开关内置温度传感器异常

17 室外机传感器 高压压力传感器 传感器故障,传感器连接不良
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考